11问答网
所有问题
当前搜索:
380v断路器下端电线烧糊
50千瓦的用电量
380V
250A的漏电
断路器
,漏电断路器在工作时发烫,接在...
答:
断路器有一定的温升是正常的
,近来天气热,电气线路允许30度的温升,环境温度30多度,线路可能达到60度,所以有点发烫也不一定是故障。但是电缆线外层烧焦就是问题了。原因很简单,
接头接触不良
。取下接头清理干净,上锡后再压紧就OK
断路器
经常烧接线端
答:
建议你将接断路器的铝线的头部加一个铜铝转换鼻子
。铜的一头接断路器,铝的一头接铝导线。这样问题就解决了。6平方的铜线不用换。由于铝和铜接触会产生氧化电阻,会发热造成进一步氧化发热。恶性循环。所以才有了铜铝转换鼻子、转换端子。
为什么
电线
的接头处容易
烧焦
?
答:
电阻大,发热了
。造成电阻大的原因是接触不良,使接触面积大大减少,接触面越小,电阻越大。电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场...
空开进线部份
电线烧糊
了
答:
原因是空气开关接线螺丝没有紧固,造成大电流接触不好打火
。而且螺丝已经烧变色了,估计已经很难拧紧了。电箱布线也非常杂乱无章。建议:
更换一个空气开关
,更换空气开关那段连接线或重新布线,整理规范。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空...
...
断路器
(型号是Multi9 C10/C16系列)引出的
电线烧糊
了,但开关电器都能...
答:
引出的电线之所以烧糊了,
是因为接线处接触不良,造成打火,时间长了很容易烧断电线损坏开关
。迅速拆下电源线,用纱布清理干净重新接好,一点问题都没有。注意安全。
...
断路器
(型号是Multi9 C10/C16系列)引出的
电线烧糊
了,但开关电器都能...
答:
主要是压紧螺丝受热氧化,导致电阻增大发热而致,可用砂纸清理干净,重新接线即可
三相四线漏电
断路器
出线侧
电线
皮发黑跳闸是怎么回事?
答:
这说明
电线
的负荷太大而且可能出线侧的线没有完全接紧就会出现这种情况。
...
断路器
(型号是Multi9 C10/C16系列)引出的
电线烧糊
了,但开关电器都能...
答:
由于用电器功率过大,导致从主电源的出线端子处容易
烧毁
。 这种现象相当普遍,由于装修的人员技术资质差,导致后来的种种不便。建议在切断电源的情况下,换过载功率大点的
电线
或
电缆
。根据目前家庭的普遍用电现象,建议用2.5平方的铜芯电缆,更保险的情况下用4平方的电线。呼``` 手打半天,不知楼主...
电缆
过流发热并
烧毁
,
断路器
为什么不跳闸?
答:
应该是
断路器
额定值调整得过大或者动作失灵。断路器是用来控制线路和保护线路的短路故障,只有在线路出现相间短路和中性点接地系统的接地故障时断路器才能动作跳闸。线路起火多是因为导线损伤、连接点接触不良、线路长期过负荷等原因引起的发热造成的,在没有引起短路的情况下断路器是不会跳闸的。
请教大家
电缆烧毁
的原因
答:
保护
断路器
动作跳闸。电缆线外面都有一层绝缘橡胶外皮,铜线外面也有一层,一般
电缆
都里面有四条线,三条火线,一条地线,现在都是五条,三火一零一地五条。如果被重物碾压或敲击,里面线与线之间的绝缘层破坏了,送电时就会产生相间短路,电流巨大,会烧断电缆,或是整条线绝缘损坏。