空开进线部份电线烧糊了

看图片,那个位置进线烧糊了,对应的那个空开的洗衣机的那个插头,洗衣机运行的时候明显有糊味,关掉洗衣机后就没糊味了,请问怎么办?还有我家空开感觉按的好乱,请问,需要更改吗?

原因是空气开关接线螺丝没有紧固,造成大电流接触不好打火。而且螺丝已经烧变色了,估计已经很难拧紧了。电箱布线也非常杂乱无章。

建议:更换一个空气开关,更换空气开关那段连接线或重新布线,整理规范。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。

除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

空开接线方法:

1.接室内线:下方标有字母 N就接零线,室内所有的零线都要接这里;下方标有字母A1就接照明线(电灯)的火线;下方标有字母A2就接插座线的火线分路;下方标有字母A3 就接空调线的火线分路。

2.接进户线(外面进来的电线):在上方标有字母N的地方接零线(蓝色的线);在上方标有字母L的地方接火线(红色的线)。 




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
  空气开关进线部分烧糊,原因可能是:负载电流过大引起,或者电源进线松动使得接触电阻变大引起。还有可能是电源进线直径太细,载流量不够引起。
  处理方法是:根据负载电流实际情况更换电源进线和匹配的空气开关。如果是松动造成接触电阻大引起,可以切除那一段烧糊的电源线,把线头用电烙铁挂锡处理之后,再用螺丝刀紧固在空开进线端子上。
第2个回答  推荐于2017-09-30
看现场图片,原因是空气开关接线螺丝没有紧固,造成大电流接触不好打火。而且螺丝已经烧变色了,估计已经很难拧紧了。电箱布线也非常杂乱无章。
建议:更换一个空气开关,更换空气开关那段连接线或重新布线,整理规范。追问

请问我上面那漏电保护开关那个黄色按钮都是失效的,是不是可以把所有的漏电保护开关都换成空气开关?然后上面不用电线进线了,直接用汇流排?谢谢了

追答

你的电箱中没有接漏电保护。
漏电保护在日常使用中很重要,建议保留。