11问答网
所有问题
当前搜索:
4平方三根线电缆配多大空开
4平方
的
电线配多大空开
,4平方的电线配多大空开知识
答:
4平方的电线一般配35A的空开
,具体算法如下。一、铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜...
4平方
的电源
线用多大
的断路器?
答:
正常情况下配25A的就可以
,如果负荷端功率稍大一点的话可用32A的,但不能再大了,因为断路器额定电流不要相同或超过电线的额定电流,那样开关断路器就起不到保护作用了,
三相
四线电缆配多大空开
合适?
答:
建议使用120左右的空开
。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。电缆选择技巧 一般原则 电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作...
4平方电线
的负荷是
多大
答:
4平方多股铜线的理论负荷在25~32A之间,最大承载8000W电器,
需要的空开为30A左右
。需要特别注意,4平方的单股铜线要比多股铜线的负荷力更高一些,比如25~32A的载荷区间,单股可以达到最上限32A,而多股建议按最低限25A进行配置。电线截面功率计算方法:1、一般对于1.5、2.5、4、6、10㎜²的...
三相五线制
4平方
铜心
电缆
最大
用多大空开
?
答:
可以对照下表:楼上的回答是对的,我想点赞,结果误点到旁边的反对了,囧。。。
四平方
的铜芯
电缆线
380伏怎样快速计算出它用多少的
空开
?
答:
一平方铜芯
电缆线
可以带4~6A电流。380V电源的负荷可以1千瓦产生2A电流。以此可以这样算,
四平方
铜芯线可以用4*6=24A的
空开
。可以带24/2=12千瓦的负荷。空开的规格一般有16A、32A、63A等。选择一个比24A大一点点的空开型号就行。
电缆
是
4平方
的铜线,负载电流是16A,
空开
为什么不能
用
15A...
答:
回答:理论上开关的容量要和
电线
的载流量一致,但实际使用中并不这样,比方说用了10
平方
的线,但用电设备负荷只有15A,这时为保护设备,优先选用16A的
空开
.
4平方
的铝线
配多大
漏电保护器
答:
4平方
铜线的安全载流量大约是30A左右,穿管敷设打八折后,就是24A左右。可以配32A的总
空开
,或者再大一级,例如35A或者40A也勉强可以...一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A、4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×...
125A
空开
,220V电压,应该怎么选
电缆
呢?
答:
一般情况下,C10
空气开关
,需要使用
的电缆线
是1.5平方毫米的。C16空气开关,需要使用的电缆线是2.5平方毫米的。C25空气开关,需要使用的电缆线是
4平方
毫米的。C32空气开关,需要使用的电缆线是6平方毫米的。要是个人不太清楚的,需询问清楚,以免影响使用。2、在选购
空开
使用的电缆线时,需要看电缆线上的...
大1.5P空调,2p空调。
4平方电线
?32安开关,40A电表??
答:
1.5P空调1.3KW左右 2P算2.5KW到3KW 也就4.5KW左右 电流为 4.5乘以4.5等于20.5A
4平方
的线安全载流为32A 所以32A
空开
40A电表足够了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50平方电缆配多大空开
6平方铜线配多大空开
2.5平方铜线配多大空开
4平方线用多大空开
50电缆配多大空开合适
6平方线用多大空开
400a空开用多大电缆