11问答网
所有问题
当前搜索:
4平方线最大用多大空开
4平方线
装
多大
的
空开
?
答:
空开
是用来保护线路过载的,不是用来保护负载的
4平方铜线
应该用C-25A的空开,铝线应该用C-20A的空开。一般空开的电流选择不以导线大小为标准,应该以负荷电流大小为准。
家里
电线4平方
,3个空调总匣需
用多少A
?
答:
4平方
的铜芯线,如果是明线铺设的话,
最大
可以承受7200瓦以内的功率,应使用32A的
空开
。但如果是暗线铺设的话,最大功率应控制在5500瓦以内,空开应使用25A的。如果是铝芯线的话,空开的容量应配小一个规格的才对。
4平方
铝线和2.5平方铝线
用多大空气开关
?
答:
如果你的线路是明敷的:
4平方
毫米铝线
最大
允许载流量为32A,可以用DZ47-63/32A.2.5平方毫米铝线最大允许载流量为24A,可以用DZ47-63/25A.如果你的线路是暗敷的:4平方毫米铝线最大允许载流量为18A,可以用DZ47-63/20A.2.5平方毫米铝线最大允许载流量为13A,可以用DZ47-63/16A....
4平方
进户
线有多大空开
答:
应该使用32A的
空开
。
铜线4平方
带三个空调
用多大空开
?
答:
1.5匹空调一般1300w左右,2匹空调1800w左右。加起来约4400w,而
4平方的铜线
标准供电约24A电流,一般来说可以同时使用。夏天没有问题。但是与空调品牌型号有关,也许冬季制热的时候辅热启动会增加耗电,要看具体的空调情况。距离近的话,也可以,但要注意各端子要压紧,免得发热烧坏。
空开
选32A以上的...
4平方电线用多大
漏保
答:
漏保是漏电保护开关,与电线大小没有关系,漏保都是30毫安的漏电保护电流,
4平方的铜线
可以载流30A,选择容量为32A带漏电保护的
空开
,型号C32。漏电保护器的电流一般按照负载电流的1.5倍左右选取。家庭常用漏电保护器漏电动作电流都是30MA,国内很多品牌都比较好。选择断路器可以套大1、2个规格的,但要...
家用
4平方线
,
用多大
的漏电保护器总开关?
答:
家用
4平方铜线
,安全工作电流大约8A/平方,4x8=32A,所以32A以下工作电流可以安全工作,所以用32A漏保
空开
合理,当然40A短时运行也没有问题,安全起见换32的漏电空开更靠谱!
四平方
的铜芯电缆线380伏怎样快速计算出它用多少的
空开
?
答:
一平方铜芯电缆线可以带4~6A电流。380V电源的负荷可以1千瓦产生2A电流。以此可以这样算,
四平方
铜芯线可以用4*6=24A的
空开
。可以带24/2=12千瓦的负荷。空开的规格一般有16A、32A、63A等。选择一个比24A大一点点的空开型号就行。
4平方线用
32
空开
危险吗
答:
提到
空气开关
,它可是我们每个家庭在装修时都不可或缺的设备之一,相信大家对它也不陌生吧,它主要起到保护家里电路的作用,保障我们使用安全,在当下的市场上,
空开
开关的规格多样,那么
4平方线用
32空开危险吗?空气开关接线方法是什么?下面就随着西野电器小编一起来看看吧。一、4平方线用32空开危险吗?4...
4平方电线
配
空气开关
40a
答:
4平方铜芯电线配40A的
空气开关
,如果明线敷设是允许的。
4平方的电线
明线敷设安全截流量约35A,穿管要降级。如果暗线最好用32A的。因为
空开用
大了,电流如果大了,会造成线路老化。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4平方电线选25a漏保合适不
三相电4平方线用多大空开
4平线配多少安的空气开关
4平方电线配多大开关