11问答网
所有问题
当前搜索:
4平方配多大空气开关
4平方
毫米的铝线7000W的功率应该用
多大
的
空气开关
答:
如果用三相电可用20A的
空气开关
,要是单相电源可用63A空气开关。
家庭厨房放
4平方
线空开用多大的?空调柜机3匹用
多大的空开
?
答:
4平方
的电源线应使用25-32A的
空气开关
。三匹的空调应使用25-32A的空气开关。
...和2个卧室2.5
平方
,请问安装一个
多大
总
空气开关
答:
你好,根据用电器的功率选择
空气开关
,根据断路器的配线要求,
4平方
的线选择32A的空气开关。32A的空气开关理论可以带7000W。
1
平方
铜线
空气开关多大
答:
1平方铜线配6安
空气开关
。根据查询相关信息显示,1平方配6安空气开关;1.5平方配10安空气开关;2.5平方配16安空气开关;
4平方配
25安空气开关;6平方配32安空气开关;10平方配40安空气开关。
4平方
线用40A
空气开关
行吗,会不会大了点
答:
不行,会。用35A
的空开
。由于空开用大了,电流要是大了,会导致电路老化,否则线路比较短或没有接头。空开大小的选择,通常是根据使用电器电流的1.2倍决定就行。按照电路输送能力挑选。例如30A的计量电表,那就选用30A的总空开是最合适的。按照家里用电功率推算,总空开能够小于电度表的电流值,可是不...
空气开关
是40A的,但是接的线只是
4
平的.可以用吗
答:
空气开关
是40A的,但是接的线只是4平的.可以用。这里
4平方
的线要求用铜线。4平方铜电缆的安全载流量查下表为39A,可以满足使用要求。
4平方
铝线和2.5平方铝线用
多大空气开关
?
答:
如果你的线路是明敷的:
4平方
毫米铝线最大允许载流量为32A,可以用DZ47-63/32A.2.5平方毫米铝线最大允许载流量为24A,可以用DZ47-63/25A.如果你的线路是暗敷的:4平方毫米铝线最大允许载流量为18A,可以用DZ47-63/20A.2.5平方毫米铝线最大允许载流量为13A,可以用DZ47-63/16A....
一条电线是
4平方
和2.5平方接在一起的,
配空开
20A还是15A的?
答:
个人认为,如果一条电线是
四平方
米的和一条2.5平方米的家在了一起,那么配这个控制
开关
应该是20安的,要好一点,为什么呢?因为这个视频方米的主线跟这个2.5平方米的家在一起,不管用什么电器方面,大功率的还是小功率的,20安的都非常安全保险,如果,15安的的小一点用了,家用电器大了,他就会...
家用配电箱应装
多大的空开
和漏电
开关
?
答:
具体要看进户总线和各路电源线的规格粗细了?电源线是明线铺设还是暗线铺设?如果是10平方的铜芯线,应使用40-60A
的空开
或漏保;如果是6平方的,应配置32-40A的空开或漏保;如果是
4平方
的,应配置使用25-32A空开或漏保;如果是2.5平方的铜芯线,应配置16-25A的空开或漏保;如果是1.5平方的铜芯线...
家常用电
4平方
铜线得用
多大
的漏电保护
开关
答:
家常用电
4平方
铜线需要30A的漏电保护
开关
。漏电保护器的电流一般按照负载电流的1.5倍左右选取。家庭常用漏电保护器漏电动作电流都是30MA,国内很多品牌都比较好。选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路)家庭用漏电保护器的选择,家庭使用DZ系列的
空气
...