空气开关
要买
多大
合适?
答:
需要32A的
空气开关
。如果全部开制热模式,开启电辅热,总功率有6千瓦左右,最大电流25A,用32A的空气开关就可以了。除此之外配电箱总开关一般选择双极32-63a小型断路器或隔离开关, 照明回路一般10-16a小型断路器,插座回路一般选择16-20a的漏电保护断路器。空调回路一般选择16-25a小型断路器,采用双极或...
4平方
的铜线配16A
的空开
有故障会跳闸吗?
答:
铜线的粗细与
空开
是否能跳闸没有大多的关系。故障的原因无非是过负荷、短路、漏电。
4平方
的线配16A的
开关
没问题,只要过负荷超过16A,那肯定要跳闸,如果短路,那肯定也会跳闸。如果漏电,16A的开关没有配漏电保护的话,那没办法,不能跳闸。
家里照明电线是2
平方
插座
4
平的总
开关
用63
的空开
行吗?
答:
不行。有2平方和
4平方
线,按保护小规格原则
空开
只能选16A。
请问6平方铜线要用多少安漏电开关.
空气开关
,
4平方
铜线又是用多少...
答:
1. 对于家用(居民)用电,当使用6平方铜芯进户线时,建议主漏电
开关
选用63A。而
4平方
铜线则适合
搭配
25A或16A的漏电开关。2. 在工业用电情况下,6平方铜线可选择32A或25A的漏电开关,而4平方铜线则推荐使用16A的漏电开关。
4平米
的铜总线
配多大
的漏电
开关
好呢
答:
1、导线的粗细是指截面积单位,平方毫米,你指的应该是
4平方
毫米的导线。2、通常每平方毫米的安全电流为4安,4平方的线就是16安,则配16安的
空气开关
即可,就是空气开关的承载电流与导线的一致。3、漏电开关不是空气开关,它的电流大小不是根据导线的承载电流决定,而是由人体的安全电流决定。
4平方
线可以同时带一台3匹冷暖和一台1匹冷暖吗?
空开
用C25还是C32合适...
答:
如果确定是 总共就
4
匹的话,4mm线带起来无压力 。根据容量的话,c25就够,不过我感觉你的测算可能不是很准(一台1匹冷暖,按字面理解功率才1匹,实际上制热的时候应该至少都 1500w的),所以建议按照线路、
开关
都较大来匹配,也就是使用 c32更合适。
四平方
铜线配c63
空气开关
可以不
答:
不可以,C63表示额定电流为63A,应选择40A以下的
空气开关
,即C40或C32。见下面核算:GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定...
3p空调
4平方
米的线单独用C25的
空气开关
行不行?
答:
根据您的描述,3p空调一般用电流是20安左右,
4平方
电线的载流量是30安左右,所以用c25
的空开
做
开关
没有问题,可能在空调刚启动时会跳闸,最好用C40空开做开关。
...是制热使用
4平米
的铝线行不行,还有要用
多大的空开
(漏电保护器)?求...
答:
4平方
的铝线够用的了,4平方的铝线额定电流时32A,你的空调最多18A。
空气开关
用32A的就行了。
...
4
方的线,拉明线电路专供空调和热水器,如何选择该路
空气开关
和...
答:
为什么这几样电器都要单独一个回路,是因为这些电器功率相对较大,如果合并成一或二路就会在启动时造成电器之间的相互影响。为什么都不用像你所说的
4平方
线,用4平方线当然好,不过因为你新增的线路是走的明线,散热条件好,同样的线在明敷时的安全载流量比穿管暗敷时更高,所以用4平方线没
多大