11问答网
所有问题
当前搜索:
500v摇表测绝缘怎么填写
绝缘
电阻
测试
记录
怎么填写
啊
答:
A-E是指A相(火线)与大地之间的绝缘电阻(直埋时必须测试)。用
500V兆欧表测绝缘
电阻值,其测量结果(读数)一般线路或100兆欧以上精确到10足矣,设备或小于10兆欧精确到1足矣。试回路可以完全按原表抄,里边的数据干线或电缆回路,一般最小也要在100以上;照明、插座等支路一般可以在20以上就没有...
...的
绝缘
电阻该填多少?4*150+1*70的电缆,
500V的摇表
,就是配电箱母盘与...
答:
2.4*150+1*70的电缆的芯线间绝缘电阻至少在400MΩ以上,你可填500MΩ
,当然应该填实测数,如只有几十MΩ,这根电缆就有问题.3.配电箱的接地电阻值,不应大于4Ω.4.配电箱的绝缘电阻值,不应小于0.5MΩ.1MΩ=1000KΩ,1KΩ=1000Ω
电气
绝缘
电阻
测试
记录
怎么填
?
答:
根据系统图按回路编号
填
,照明、插座一般是220V,不用填相间,数据建议200-300之间随机数,电线用
500v摇表
,电缆用1000V摇表,如有回路为电缆建议阻值高于电线的阻值,380V负载要填相间。
谁能告诉我兆欧表是
怎么
摇
绝缘
的,用
500V的兆欧表
摇电缆的两相绝缘和单...
答:
低压系统(380
V
/220V),0.5兆欧以上就可以合格使用。阻值大一些安全,0.1兆欧左右的话说明电缆受潮,要用的话降低电缆使用电压等级。0的话失效,是不能用的。若是胶质护套三芯电缆,
兆欧表
的2表笔分别接A、B芯、A、C芯和B、C芯摇测,一般三芯电缆的分布电容量甚微,没可能储存电能,也就没有...
电机
绝缘如何测量
答:
测量
深井泵电机
绝缘
电阻: 根据深井泵电机的工作电压,使用适合级别的
兆欧表
(一般
500V
),兆欧表的L端子接电机线,E端子接地线。在冷态时的绝缘电阻不低于500MΩ,在接近工作温度(热态)的情况下应不低于1MΩ。. 那如果没有接地线怎么办呢?最简单的办法,放一根线到水井里,当做”测量用地线...
电缆摇
绝缘
请问
怎么
摇 摇出的数据又是什么标准
答:
500V摇表
标准。电缆摇对地
绝缘
,摇表一端接导线,另一端是接地线摇,注意另一端要分开,每个线芯都要对接地线摇下。电力电缆如属于高压电缆用2.5k
V摇表测量
。电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝...
500v摇表
是用来
测量
什么的
答:
被测设备的额定电压在500V以下的线圈的
绝缘
电阻的
测量
用
500V的兆欧表
。一般兆欧表上有三个接线柱:“线”(或“火线”)接线柱“L”,在测量时与被测物和大地绝缘的导体部分相接;“地”接线柱“E”,在测量时与被测物的外壳或其它导体部分相接;“保护”(或“屏”)接线柱“G”,在测量时...
500v
手摇式摇表的显示问题。1,用
摇表测
无用电设备的四芯电缆,每根对...
答:
500V摇表测绝缘
的原则,一是常用于220V单相电或380V三相电电缆或设备(包括电机)。合格读数最低值分别为0.22MΩ与0.38MΩ,380V每相对地为0.22MΩ低于以上各值为绝缘不合格。二摇表读数显示问题,摇到短接,然后夹好被测物体,摇至120转/分以上出现“打滑”感,保持一分钟以上...
电气
绝缘测试
资料
怎么
做呀
答:
1.正确选用兆欧表 兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。
测量500V
以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的兆欧表;对于
绝缘
子、母线等要选用2500V或5000
V 兆欧表
。2.使用前检查兆欧表是否完好 将兆欧表水平且平稳放臵,检查指针...
如何检测
电动机
绝缘
电阻?
答:
380V电动机使用
500V摇表测量绝缘
电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。电动机发生淋水进汽等异常情况时...