11问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦水泵用几平方线
5.5
千瓦水泵用
多大电缆
答:
答:5.
5千瓦水泵
,其电源为380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =5500/(1.732×380×0.8)≈10.4A;查找实用五金手册,铜电缆每
平方
安全工作...
...电缆(软
线5
乘6
平方
,国标线)要带三个
水泵
(一个
5KW
)可以带的起来吗...
答:
二百米长的电缆(软
线5
乘6
平方
,国标线)要带三个
水泵
(一个
5KW
)可以带的起来的,条件允许,配备10平方的系数大些。根据上表,6平方的铜芯电缆负荷60A,电压380V在标准情况下一个
千瓦需要
2-2.5A的电流,另外还要看你电缆的铺设情况、工作环境温度、电缆的长度考虑。
三相2、
5平方
国标水线能带
多少千瓦
抽
水泵
?
答:
三相2.
5平方
的国标铜芯电缆
电线
能带5.
5kW
的抽
水泵
,如果是铝芯电线的话也就能带1.0kW的抽水泵,电线超过一定长度后产生压降,带动的抽水泵功率还会降低。
380V,总距离400米
用几
芯,多粗线径的电缆?前端就带个小
水泵
答:
ρ=0.0172Ωmm²/m。电缆截面积:S=4mm²。电缆的电阻:R=ρ×L/S=1.72Ω电缆的电压降为:U=IR=10X1.72=17.2v 电缆的电压损失率:17.2/380=4.5%《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此4
平方铜线
满足
5千瓦
以下的小
水泵
的使用要求。
负载4.5——5.5
kw的潜水泵
,350米左右,用铝线线径或者截面积咋算_百度知...
答:
三相电机一般取2A/
KW
(4极)。
潜水泵
一般为二极,也可按2A/KW估算。可用2.5mm2的铝线,线长的话要考虑电压损失。铝的电阻率为31.7Ω.mm2/Km,则350米2.5mm2有铝线电阻是350/31.7*2.
5
=4.4Ω。然后算出电压损失率。若不大于5%则可用。若大于5%,则可选用4mm2的或6mm2的。
1,
5千瓦
的白钢
泵
漆包线是
多少
答:
1.
5平方
。1,
5千瓦
单相污
水泵用
1.5平方规格的漆包线,因此是1.5平方的。潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观。
1.5
平方
的三项
电线
,能够带2200瓦的混
水泵
吗?
答:
在220V单相电路中,1.
5平方
铝
电线
可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受
5千瓦
。所以,1.5平方的三相电线,能够带2200瓦的混
水泵
,没有问题的。
离变压器八百米代一个7,
5千瓦
的
水泵
得
多少平方
的铝线
答:
满载电流大约是20A左右,距离近的话
铜线需要
6.6
平方
。铝线需要11平方即可,但是距离远,线上的损耗我们不得不考虑,线径粗线上的损耗才会小,能量消耗就小,效率就高,建议铜线10平方,铝线20平方。
5千瓦
的
水泵
应该
配多少
安的空气开关?
答:
用电设备配备空气开关需要知道它的用电电流大小,
5千瓦
的电机正常运行电流通常是功率的2倍,而启动电流则是功率的3-5倍,因此配备空气开关就要按最大电流配备,并且选用空气开关时要略大于他的工作电流,所以你只要选用25或30A的空气开关就可以,望采纳 ...
水井下三相7。
5千瓦
的
水泵用
多粗的
铜线
好
答:
7。
5千瓦
15A电流GB6
平方