11问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦水泵用几平方线
5.5
kw的潜水泵
离变压器3000km,需要多大电缆线。
需要配
上多大的稳压器...
答:
5.
5千瓦
电机如果是380伏,电流计算下来约9.5安左右。按每
平方5
个安培的电流密度,应该选择2.
5平方
毫米的电缆!稳压电路就选择380伏的,容量5千瓦的稳压器即可。
3台5.5
千瓦水泵
10
平方
的
铜线
够吗
答:
答 要知道3个三相5点
5千瓦
的
水泵要
用多大电缆,只要知道三个三相5.5千瓦电机并联后每一相上的电流就可以了。而三个5.5千瓦的水泵,每一相的负荷正好是5.5千瓦,这样每一相上的电流是5.5x1000/220等于25安培。根据这个电流建议使10
平方
的铜芯电缆线。
1·
5千瓦潜水泵
220V1000m长配用多大导线
答:
1.
5千瓦
220
水泵
电流是6A,长度1000米,至少需要用6
平方
的
铜线
,或者10平方的铝线,线路过长电压下降比较严重
1,
5kw的潜水泵要几
个
平方
的铝
电线
,300米
答:
300米的距离,在电压很正常的情况下至少要用4
平方
的铝线
5.5
Kw潜水泵
三相电源用6
平方铜线
修理后电线发热是什么原因?
答:
应该是
潜水泵
电机出现了毛病。电流过大引起的。
5
.5电机电流正常值,大约在11A左右。10多个电流不可能造成6
平方铜线
发热。找出原因再用吧。
2.5
平方
三芯电揽能带7,
5千瓦水泵
吗长度五十米?
答:
三芯与三相不是一回事啊 !如果是三芯三相, 2.5的带 7.
5kw
没问题的,不过考虑距离较长,部分
水泵
启动电流较大,最好是4mm的更妥当。如果是单相(零、火、地 3根),2.5的带不了 7.5kw,时间长点会烧线 。
2台2点
5千瓦的潜水泵用
4
平米
铜心线,距离200米220伏能带得起吗?_百度...
答:
原理上能带得起,共
5kw潜水泵
,电流23A,4
平方铜线
安全载流量30A,输送200米,考虑压降后基本平衡
1、
5平方
铜电缆能带7、
5千瓦潜水泵
吗?
答:
如果是三相380伏交流电计算如下。P=380*22.5*1.732*0.8=11846W=11.8KW,可以带动7.
5千瓦潜水泵
,但是如果是单相220伏交流电,那是远远不够。
5.5
千瓦水泵
,按三相四线接,100米距离,
需要
多大铝线?
答:
5.
5千瓦
的三相电机配电距离为100米,可选用2.5mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘
电线
合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;100米的输送距离是很远的了,我们要核实一下导线截面要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为...
400米距离7,
5千瓦水泵
需求
多少平方
铝芯线缆?
答:
7.
5KW水泵
,估算电流能达到15A左右最大不超过18A,正常使用四平方的线就可以了,考虑到受距离太远,为了避免压降设计电缆时应至少不低于六
平方线
,并且建议
使用铜线
希望我的回答对你有帮助望采纳
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
5个千瓦220v需要多大的电缆
5千瓦4平方线行吗
5千瓦空调用多少平方的线缆
5000w需要多少平方线