11问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦水泵用几平方线
380的电机。功率5.5
KW
。电流12A求
用多少平方
的铝线和
铜线
及计算公式(计 ...
答:
铜线2.
5平方
,铝线4平方,如果距离比较远可以加大一个等级。经验公式:每
平方铜线
6-8A,每平方铝线4-6A。
4
千瓦
的
水泵用
2,
5的电线
够用吗?
答:
在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘
电线
是够用了,若是2.5mm²的铝芯塑料绝缘电线就不行了。按单相
水泵
考虑进行计算,若是三相水泵就更没有问题了(三相水泵的电流更小)。计算单相电流:Ijs=P/U/cosφ=4000/220/0.85≈21.4A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑...
7.5
千瓦
的
水泵
共7台要
用多少平方
的
铜线
答:
7.
5KW的潜水泵需要
2.
5平方
的铝电缆线。先计算潜水泵电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,因此可按每平方5A的载流量计算电缆截面。其电缆截面平方数=13/5=2.6平方。根据规格系列,可选2...
22
千瓦水泵
应该
配多少平方
电缆???
答:
22
千瓦
潜水
水泵
应该用10
平方
的电缆!亏的最少得用8平方的。
三项电机
水泵
的功率怎麽计算?一个
平方
的线可以带多大功率的电机设备...
答:
一楼的真牛,一
平方线
可以走17个电流,不知道谁教你的,2楼的,是电压×电流=功率。你拿380×可以安全通过的电流就是功率了,一平方线安全电流是4~
5
个电流 ,也就是说1平方的线可以带动2000W(2
千瓦
)以下的三相电机
3相电
水泵
7.5
千瓦用多少平方线
答:
7.
5
*2=15A 15*4=4MM2 4-6
平方
就足够了
...离三相电源有500米左右,请问
铜线电线
最好
用多少平方
的?
答:
如果是带动
水泵
,选用六
平方
国标
铜线
是可以的,带动扭矩较大的负荷,电压降会偏大了些。也问题不大。长期使用的话,建议使用十平方的国标铜线或十六平方铝线,电损耗浪费少些。
3
千瓦水泵
线路200米要
用多少平方
铝线?
答:
3
千瓦
三相水泵6
平方
铝线可以。6平方铝线载流量经验值是30A(十下
5
,即十平方毫米以下每平方载流量是5A)。所以6平方毫米铝线可以带三相电机最大功率是380*1.732*30*0.85(电机功率因数)=16,783W约17
KW
。远大于3千瓦。所以,3千瓦三相
水泵用
6平方毫米的铝线是可以的。
一台380伏2.5
千瓦的潜水泵
,200米距离,
需要
用什么规格的铝芯和铜芯
电线
...
答:
一、按三相电机计算:1.Ijs=P/U/√3/cosφ=2200/380/1.732/0.85≈3.9A;2.因为配电距离较远,核算一下导线压降是否符合要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。3.ΔR=U/I=19/3.9≈4.87Ω 4.铜芯线:S=ρ×L/R=0.0172×400/4...
10
千瓦潜水泵用多少平方
的铝芯线
答:
如果16
平方
13×400×(1+0.2)÷(16×50)=7.8 如果25平方 13×400×(1+0.2)÷(25×50)=6240÷12500=4.992 再计算10平方究竟能带
多少KW
功率=常数50×横截面积×电压降百分比
5
÷{距离×(1+K值)}=50×10×5÷400=6.25KW,由于导线是10平方的,K值为0.