11问答网
所有问题
当前搜索:
60个千瓦用多大的电缆
60KW
用多大
平方
的电线
?
答:
用55平方的电缆是可以的
,电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。
55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流
。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见
60KW 需要55平方的铜线
...
60千瓦需要多大电缆
答:
1、60KW需要多大的主电缆
25平方的铜芯电缆
,25平方电缆35℃安全载流量119A;2、60KW负荷的电流I=P/U/√3/cosφ I=60000/380/1.732/0.85=107A,3、按三相电源考虑、cosφ=0.85;4、
可选3*25+1+16的电缆
。电缆直径与电流的关系 在日常生活中,常见的电缆(导线)都很细,之所以,是因为...
60千瓦用多大的
铜芯
电缆线
?
答:
对于60个千瓦380v的电机,
可以选择4芯16mm2的电缆
。这种规格的电缆能够满足电机的额定电流要求,并且具有一定的安全余量。
60千瓦需要多大电缆
答:
25平方毫米
。1平方毫米的铜线最大能通过的电流为6安培,而60千瓦的电器正常工作的电流为150安培,所以需要25平方毫米的铜电缆。
60千瓦用多大的电缆
答:
答:
60千瓦
220V用50平方铜
电缆
(或70平方铝电缆)。解析:60千瓦220V用多粗电缆,这得根据
线缆
材质进行具体分析。220V单相电源,根据单相电功率公式:P=U*I,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取1),故不列出;由功率公式可得电流 I=P/U=60000/220≈272.7A;查找实用五金手册...
60千瓦
总功率
需要多大电缆
答:
60千瓦
如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方铜线。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。60KW,380V,所需铝材质的光缆粗度为80平方毫米;60KW,380V,所需铜材质的光缆粗度为36平方毫米。各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单...
总功率
60千瓦需要多大电缆
答:
25平方米。根据查询中国工业网显示,
60千瓦
三相电平均使用25平方铜
电线
,线路较长在300米,或者是重载启动的单台电动机就
需要使用
35平方毫米以上的铜质
电缆
或者是50平方毫米以上的铝质电缆。
60千瓦
380
用多大电缆
答:
1、
60千瓦
三相电通常使用25平方铜
电线
,如果线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就
需要使用
35平方毫米以上的铜质
电缆
或者是50平方毫米以上的铝质电缆。2、1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A...
60个千瓦
380v
需要多大的电缆
答:
其中P是功率,U是电压,cosφ是功率因数。对于三相电源,cosφ通常取0.85。将数值代入公式,可以得到I等于60000/380/1.732/0.85等于107A。
而25平方的铜芯电缆在35℃的环境下
,其安全载流量为119A,因此可以满足107A的电流需求。所以,对于60千瓦380v的设备,推荐使用25平方的铜芯电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
54千瓦需要多大的电缆线
60KW用多大的电缆
60千瓦负载用多大的电缆
60千瓦三相电用多大电缆
60个千瓦需要多大电线
60千瓦电加热用多大电缆
6okw用多大电缆
60千瓦多少平方线