ABB变频器与电接点压力表
如何设置
ABB ACS
510-01
变频器
利用远程
压力表
控制电机启动?
答:
第二部你再用一个
电接点压力表
与远传压力表并一块,把下限压力定在下限2.5MP,挡下来下限时,有两根是通的,把它接在
变频器
的10和13号端子就可以了,注意11和12端子要短接。内部设置与不设置最大值或最小值也无所谓,变频器会自动稳压在三公斤半。还需要设定变频器内部PID的一些参数就可以了。
远传
压力表
如何接到
abb变频器
上, 具体接法
答:
如图,远传
压力表
工作电压为6V ,
变频器
提供的是24V ,所以需要用电阻来分压。其他各接线端子按上图对接即可。
ABB变频器
运用中远传
压力表
是如何控制的
答:
比如说AI1是上限
压力
,AI2是下限压力,那么稳压范围就介于AI1和AI2之间。这个“之间”你可以把它想像为“0—1V”电压,那么上限就是1—2V,一但远传压力指针向上(比方是3.8—4.0MPA)越过1V,
ABB
就开始降频,达到2V就开始休眠,同理下限就是负的1—2V电压,远传压力指针向下(3.6—3.4MPA)...
ABB
510-01
变频器
用远传
压力表
恒压供水参数怎么调?
答:
远传压力表与
变频器
的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
ABB
-ACS510
变频器
弃掉PLC改成
电接压力表
控制怎么改?
答:
压力表
要有个输出模拟量(
电接点压力表
不行),这种表有两种一种是内部为变阻器的接10V模拟量,一种是压力变送器输出4-20mA电流的接电流模拟量输入,改变变频器相应设置即可。
远传
压力表
的三个接头要接在
ABB变频器
上怎么接,三个接头都接那几个端 ...
答:
是
压力
PID反馈信号吧,应该接到模拟量输入端,如果是0-10V这3个先就是接到
变频器
的0V公共端,10V电源端,中间是抽头接到模拟量的输入端即可,注意0V公共端要和模拟量输入的0V端子短接。
...远程
压力表
控制
ABB
AC510
变频器
怎么接线和设定参数
答:
1、如果您按我说的做了,而且正确请采纳。2、说明书的40多页有个PID控制宏端子线路图,按那个接端子控制电路。4、5和6接
压力表
,红色2位拨码开关拨到左边,11和12短接,10和14短接,10和17短接,10和18做起停。其他的线可以不接。3、主电路不用说了吧。4、然后设9902=PID宏,9905-9909=电机...
ABB 变频器
ACS510用远传
压力表
做恒压供水 怎么接线 怎么设置参数?_百度...
答:
接线:
压力表
绿线接4脚10V,黄线接5脚AI2,红线接6脚AGND,AI2拨码为OFF的位置,DI1、DI2、DI5、DI6四个端子全部短接,11GND与12DCOM短接,10脚24V经外接启停按钮接入DI1。参数设置:只需要设两个参数就好了 9902宏选择 6=PID宏,4010设定值选择 0=控制盘。查看参数 4014与4016,应该...
...acs510
变频器
一控二带小泵恒压供水,水压老上不去
电接点压力表
...
答:
.你的手动都达不到你要求的
压力
。自动就先别想了。建议:先检查一下 管道的设计,安装是否合理。水泵扬程和排量是否达到要求。起码是最大用水量的1点5倍才行。(
变频器
只是作自动,恒压,节能}
abb
510
变频器
模拟量2个通道都坏了可以用1103的di3u4dr可以调速吗具体方...
答:
如果模拟量都没法用,可以使用
变频器
的电动电位器宏(按钮加减速)。假设你是用于恒压供水,当压力低时,
电接点压力表
的一组接点连接到变频器的加速端子,变频器频率增加,压力也跟着增加,当压力超过设定压力时,电接点压力表的另一组端子接通,这组端子接到变频器的减速端子上,频率下降,压力跟着...