11问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器恒压供水参数
ABB
510一拖二 图纸是说明书128页的 请问
恒压供水
的
参数
设置 跪求
答:
1
参数
4011目标值设定:(输入值为百分数)比喻按压力表1.6兆帕=16kg.如果需设8kg
恒压
.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕)2 检査跳线设置.<
变频器
上有开关>(将AI2设为ON电流位置)如果选择了AI2作为反馈信号输入端口,将4016参数设为2;3 给定值选择(将4010设为19内给定)...
abb变频器
ACS510
恒压供水
时具体
参数
设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌
参数
4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。
供水
系统是国民生...
ABB
510-01
变频器
用远传压力表
恒压供水参数
怎么调?
答:
3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
ABB ACS
510
变频器
实现
恒压供水
,在9902
参数
组选择“6”(PID宏)之后还要...
答:
在40组
参数
设置,4010设置为19,4011设置为12.5,4014设置为1,4016设置为2
abb变频器
acs510
恒压供水
的
参数
设定
答:
恒定参数为50hz
。一个变频器控制三台泵的工频变频转换,当然若是一台泵的话当然可以不用PLC建议楼主给PLC的加泵信号用变频器的继电器(定义为48hz-50hz输出)减泵信号用变频器的继电器(定义为0hz-5hz输出),并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会使...
ABB ACS
510型
变频器
一拖二
恒压供水
怎么设置
参数
,要注意那些?
答:
(6)
abb变频器
调节两个模拟量信号,根据实际表现来调整pid
参数
。调整后效果:设定期望管网压力后起动
恒压供水
系统,通过hd31内置的pid功能水泵1很快从0hz调整到pid上限频率运行,此时还没达到期望的管网压力,超过加泵检测时间后变频器按照预先设定的减速时间立即由pid上下频率减到下限频率,abb变频器同时将...
ACS530
恒压供水
怎么设置
参数
?
答:
ACS530
恒压供水
系统的
参数
设置需要按照以下步骤进行:1. 确定启动信号:使用旋钮开关作为启动信号,需要将其连接到控制器上,并设置为手动模式。2. 设置压力值:使用电位器来设置所需的压力值。首先需要将电位器连接到控制器上,然后根据实际情况调整电位器的数值,以达到所需的压力值。3. 远传压力表反馈...
abb变频器
510-01设置
参数
电流信号4一20ma
恒压供水
泵怎么设置参数
答:
4-20ma压力传感器接AI1,24v。拨动开关达到电流位,只有一台泵就9002设置6.PID控制,DI1,DI2,DI5,DI6,要与24v短接。3415设置130,4010设置19,4011设置压力,4016设置1,4022-4026睡眠设置。多台泵9002设置15,另需设置81组
参数
(水泵个数)...
ABB 变频器
ACS510用远传压力表做
恒压供水
怎么接线 怎么设置
参数
?
答:
ABB ACS
-510型
变频器
做
恒压供水
,有三种方式:1、用PID宏控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵,变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于...
abb变频器参数
怎么设置?
答:
起动数据:它是设定电机信息的一组
参数
,只需在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数 电机信息包括电机额定电压(9905)额定电流(9906)额定频率(9907)额定速度(9908)额定功率(9909)。这些参数的获得是从电机的铭牌数据中得到。例如一台四极三相异步电动机pn=...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ABB变频器调水压
abbs510恒压供水设置参数
acs510恒压供水参数设定视频
变频器acs510如何调给水压力
abb变频器510恒压设置
acs510外部给定怎么设置
abb变频器设置恒压供水
abbacs510变频器压力调节
ABB变频器ACS510接线端子图