11问答网
所有问题
当前搜索:
acs510参数设置说明书
abb变频器
acs510
中SPFC宏需要调那些
参数
。
答:
ACS510
系列变频控制柜出厂
参数设定
表(未列参数为缺省值)代码名称
参数说明
出厂 设定代码名称参数说明出厂 设定 99组启动数据20组限幅与保护 9901语言选择0=英语1=汉语12007最小频率25Hz 9902应用宏选择6=PID 7=PFC 15=SPFC7或15 ※2008最大频率50Hz 22组加.减速时间 9905电机额定电压按电机铭牌标称 ...
abb
acs510
如何改为端子启动
答:
1、首先,进入
参数设置
模式,按下变频器面板上的“MODE”键,直到显示“PAr”。找到参数,使用上下键导航到参数组“99”,找到参数“9902”。2、其次,更改宏设置,将参数“9902”的值更改为“1”。保存设置,按下“ENTER”键确认更改,并返回参数组“99”。3、然后,找到端子控制参数,在参数组“10...
ACS510
恒压补水怎么
设置
答:
首先你得确定控制模式PID PFC还是SPFC把回馈信号改到AI2口,4010=内部 4011=(根据你的压力表计算一下,压力表的满量程对应的是100%,所以就是6公斤/压力表满量程=
设定
值/100%)近期在唐山迁西换热站的项目中采用了ABB
ACS510
低压交流传动变频器用作补水泵控制柜,补水泵是闭环自动工作方式,所以必须...
ABB
ACS510
型变频器一拖二恒压供水怎么
设置参数
,要注意那些?
答:
调整方法:(1)按照上述进行配线;(2)使能供水扩展功能,使能供水扩展卡;(3)按照电机铭牌
设定
水泵1的额定电流;(4)
设置
命令给定通道;(5)设置加减速时间、模拟量功能、端子功能;(6)abb变频器调节两个模拟量信号,根据实际表现来调整pid
参数
。调整后效果:设定期望管网压力后起动恒压供水系统,...
ABB变频器
Acs510
怎么
设定参数
答:
矢量控制方式,PID控制方式等)相对应意思产不多,但是ABB始终是行业巨头软件很有层次很成熟。选对了相应的宏就可以在这个宏下
设置
其他
参数
,比如你要带动风机就要选择工厂宏,之后所有和此宏无关的参数将不再提示,只提示工厂宏下的参数。不同的宏端子功能也会不同注意接线。
ABB 变频器
ACS510
用远传压力表做恒压供水 怎么接线 怎么
设置参数
?
答:
用于大功率电机,节省软启动器。这三种宏都能实现恒压供水。这里说说使用PID宏实现恒压供水,管道上安装好远传压力表,这里使用的是0-10V的远传压力表接AI2做PID的反馈值,不需要电位器接A1做
设定
值,直接用控制盘给定。先按
说明书
中的接线方式接好线,再
设置参数
。接线:压力表绿线接4脚10V,黄线接...
ABB变频器
ACS510
怎么
设置
中文?
答:
具体操作如下:1、Group 99:启动数据。2、进入9901:语言选择。3、
设置
为9901=1即是中文,各数字代表语言如下:0:英文 1:中文 2:韩语 3:日语 延展阅读:首先你要确定你的控制室可以支持中文的,目前有2种控制盘的。叫C盘和D盘的,只有D盘支持中文的,简单区分就是面板显示三行运行
参数
的话...
ABB变频器
ACS510
载波频率在哪个
参数
代码上调?
答:
510
变频器载波频率代码是2606,通常
设置
选项是1Hz.4Hz.8Hz.12Hz,以上频率能否设置要看你的传动单元有没有这几个选项。提高载波频率可使得输出波形更接近正弦波,降低电机噪音,但是会增加变频器损耗,温升上升,系统电磁干扰增大。
...
acs510
pid供水 ,要求 面板控制 起停 ,
设定
压力 ,远传表在ai1 输入...
答:
这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2、
设置
99组应用宏中的9902为PID宏。3、若硬件端子上远传压力表接在AI1上,则设置40组的4016为AI1输入,具体数值见
说明书
。电阻式远传压力表与端子的链接方法:低端接AGND,中端接AI1,高端接10V。(有时在高端与10V...
变频器
ACS510
用远传压力表控制睡眠
参数
怎么
设置
答:
长按loc键进入本地模式、再按下菜单键、选择par、按确定、按上下键至4023
设定
睡眠频率、4024设定睡眠延时、完成后按确定后退出