11问答网
所有问题
当前搜索:
acs510参数设置说明书
请问那位对ABB变频器
参数设定
很熟悉呀谢谢。型号是
ACS510
-01-09A4-4
答:
输入电压:三相AC380V~480V(频率:50/60Hz;防护等级IP21)变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频...
请问ABB变频
ACS510
_01
设定
外部控制时 正转 电位器 故障 输出电流和运 ...
答:
二线制;其次,继电器输出3为故障报警;AO1输出转速,AO2输出电流,输出端并联500Ω电阻,应该是将0-20mA电流变为0-10V的电压信号。具体
设置
大概为:1001=1;1003=1;1103=1;1403=16;1501=102;1507=104。另外还需要根据电动机数据和运行方式等正确设置99组
参数
以及其他的加减速时间等。
acs510
变频器只读模式退出
答:
该变频器只读模式退出方法如下:1、进入ABB变频器的菜单界面,选择“
参数
”选项。2、在参数选项中找到“高级参数”选项,点击进入。3、在高级参数界面中找到“只读保护”选项,将其
设置
为“关闭”。4、保存设置后,退出菜单界面即可完成解除只读保护的操作。需要注意的是,解除只读保护会使设备的参数可以被...
ACS510
变频器,用PFC宏去控制恒压供水,变频器的
参数
怎样
设置
?
答:
PFC宏是用于风机或水泵控制 要想使用PFC宏,需要将
参数
9902
设置
为7
ABB
ACS510
变频器可以
设置
使用时间和密码吗?呵呵那位高人给指点迷经...
答:
但不保存在永久存储器中。•
设置参数
1607 PARAM SAVE 为 1 ( 保存 ) 存储参数值到存储器中。代码:1603 输入正确密码才允许打开参数锁定。• 参见上述参数 1602 。• 输入密码 358 后允许修改参数 1602 一次。• 输入后该值自动返回成 0 。
ACS510
变频器最小能
设置
几HZ频率?怎么设置?
答:
ACS510
的输出频率是0~500HZ,但是你控制的是水泵,根据水泵和管线的
参数
,如果转速太低扬程不够就无法出水,所以要根据工艺要求
设定
最低转速,当变频器输出频率低于设定的睡眠转速时,变频器可以自动进入睡眠状态,在给定提高后可以自动唤醒。ACS510采用的是标量控制(V/F),在极低转速时无法输出大转矩,...
abb
acs510说明书
中的一拖三电路图疑问! 如果要每2小时切换变频泵运转...
答:
设置参数
8118、8119。自上次自动切换后,运行时间达到参数8118定义的时间,PFC的输出低于参数8119的设置值开始切换。
ABB变频器
acs510
散热风扇如何
设置
间歇运转? 谢谢
答:
如何让590p变频器散热风扇一直转 风扇供电为220V的交流电压,直接将风扇接至220V辅助电源输入即可,只要调速器上电风扇就开始转。abb
acs510
变频器
说明书
看看下面的网页 :hi.baidu./ybc7778/blog/item/6cd43b528c084e521038c2e3.abb变频器
ACS510
故障代码 故障代码28. 应该是设了通讯,不是主要...
这有ABB
ACS510
变频器一台,我需要用PLC的4—20mA电流输出去控制变频器的...
答:
首先,先将变频器的频率给定
设置
为模拟量给定(
参数
1103设为1),此时变频器频率给定选择为AI1输入。然后选择13组参数,将1301设置为20%,1302设置为100%即可。
我现用远程压力表来控制ABB变频器
ACS510
答:
9901 LANGUAGE 语言 9902 APPLIC MACRO 应用宏 PID 9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压 电机铭牌
参数
9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速 9909 MOTOR NOM POWER 电机额定功率 Group ...
<涓婁竴椤