启动时正常,运行一个小时左右报7123超速故障该怎么处理...
答:
如果是好像转矩控制的话,那么要注意外部转矩变化可能导致电机超速。如果是速度控制,那么要注意是不是电机转矩不够导致负载做功,电机超速。在参数 20.01 和 20.02 (DTC 模式下) 或20.07 和 20.08 (标量控制模式下)设置限制值。
ABB
变频器ACS800
DTC控制 启动运行后一加负载
转速
明显下降怎么回事...
答:
重做辨识,脱电机联轴器做标准辨识。有时候得做好几遍。还有看看限幅组参数,看看电流限幅多少,转矩限幅多少。编码器先关掉试试。
ABB
ACS800变频器
0速运行
答:
这种情况不那么好排除,因为传统的直接转矩控制技术的主要问题是低速时转矩脉动大。ABB的能出现这种情况,别的
变频器
也会出现,你只能和厂家商量提高控制的精度来解决啦!看看有没有什么参数设定后能解决这个问题。
abb
变频器acs800
指令与反馈偏差大
答:
abb
变频器acs800
指令与反馈偏差大原因是:1、变频器出现了限幅状态。2、电流,转矩或者
转速
超过了限幅值。
ACS800
从机参数租60.02设置为 TORQUR和ADD有什么区别?
答:
不知道你什么系列的
变频器
,下面是我给别人的
ACS800
标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,...
acs800变频器
,在扭矩控制宏下直接转矩控制,实现速度控制和扭矩给定控制...
答:
EXT1下是速度控制,EXT2下是转矩控制 需要修改11.06 EXT REF2 SELECT=COMM. REF PLC给定 0~10000对应0%到1000%额定转矩
abb
变频器acs800
延长启动时间
答:
ABB
变频器ACS800
延长启动时间可以通过调整软启动参数实现。以下是一些可能需要更改的参数如下:1、软启动时间:可以增加软启动时间,这将使变频器缓慢地升高输出电压和频率,以避免在开始时对机械设备造成过大的冲击。2、输入电流限制:可以设置输入电流限制,这将使变频器在启动时不会从电网中抽取太多的电流...
acs800变频器
的开关频率是如何设置的啊?
答:
应该是125.04,在16.03输入564,回车,可见125组参数。ABB的开关频率和其他品牌不一样,ABB的只是一个平均频率,也就是说ABB的开关频率是变化的,其他品牌的是
固定
的。负载小时开关频率会高些,负载大时开关频率会低些,这是自动调整的,你无法设置,所以只能设置个平均频率。
abb
acs800
-01-0050-3+p901
变频器
怎样用面板启动
答:
先按PAR键,用箭头键选择99组,在99组把电机参数输进去,输入后按ENTER。按面板上的按LOC/REM 键,将控制权切换到本地,此时控制盘上显示L。如果是第一次运行会提示要进行ID run 在99.04选择ID run的方式。按绿色启动键进行ID run。结束后会自动停止,显示ID run Done 此时可以按绿色启动键正常...
ABB
ACS
880斜坡停机如果减速时间设的较短是否
变频器
根据当前
转速
自行调 ...
答:
是的,因为能量没有地方去,只能一点点消耗。想要快一点可以使用97.05磁通制动功能。但是电机会额外发热。