acs800变频器最小频率
ABB/
acs800变频器
报故障代码3220怎么办?
答:
DC UNDERVOLT (3220)中间直流回路电压不足。可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。直流欠电压跳闸值为0.65 • U1min ,其中U1min 是主电源电压取值范围的
最小
值。对于 400 V 和 500 V 单元,U1min 是 380 V。对应主电源电 压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直流。
ACS800
提升
变频器
用在行车上,提升时先下降后提升怎么回事
答:
是由于抱闸松开后,
变频器
还没启动起来,电机产生的力矩不足以提起负载,导致短时间下降,
800
是专门应对这种提升的,它有转矩记忆功能,你设置一下它的转矩控制宏,21.09参数组。这个现象就会消失
acs800变频器
怎么设置快捷显示
答:
1、首先,按ACT进入实际信号显示模式。2、其次,选择需要改变的参数行,按ENTER进入。3、按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组常用的几个显示信号:电机的实际转速SPEED,传动输出
频率
的实际值FREQ,
变频器
最后一次故障的代码LASTFL。4、最后,按ENTER确认并返回实际信号显示模式。
ABB
变频器ACS800
报故障2310怎么办?
答:
ABB
变频器ACS800
报故障2310处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较;过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间,检查负载并增加斜坡时间;电机的速度或转矩振荡,...
abb
ACS800变频器
显示2330解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ACS800变频器
显示故障代码FF30(报警)怎么样解决?
答:
这是一个需要对电机进行辨识的警告,这个警告属于正常的启动步骤。
变频器
希望用户选择执行电机辨识的方式:通过辨识励磁或辨识运行。解决方法:按Start键启动辨识励磁,或者选择ID RUN后启动 (按par键查看参数99.10更改)
欧姆龙旋转编码器信号送到
ACS800变频器
怎么连线?
答:
Shield 用于编码器电缆屏蔽层接地。内部连接到机座上。2 SHLD 3 A+ A • 最大信号
频率
: 200 kHz • 信号电平:“1” > 7.6 V, “0” < 5 V ( 对应15 V 电源)“1” > 12.2 V, “0” < 8 V ( 对应24 V 电源)• 输入通道,与逻辑电路、电源和...
abb
变频器ACS800
故障参数9000怎么解决?
答:
EXTERNAL FLT(9000):外部设备故障。 (此故障信息是由一个可编程数字输入所定义。)将参数30.03 EXTERNAL FAULT设成not sel,可以关闭外部故障。
abb
变频器
参数设置
答:
不知道你什么系列的
变频器
,下面是我给别人的
ACS800
标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04...
ACS800
从机参数租60.02设置为 TORQUR和ADD有什么区别?
答:
不知道你什么系列的
变频器
,下面是我给别人的
ACS800
标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,...