acs800变频器最小频率
abb
ACS800变频器
显示2330解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ABB
变频器acs800
隐藏参数112和190项都是什么参数,详细点解答一下_百...
答:
112是逆变器的额定设置,包括功率等级,电压等级,软件对硬件的兼容(包括充电、电抗器、分配器等)。不要修改,如果发生不兼容的情况,最好是从新灌程序。190是
变频器
的极限标定,包括IGBT和二极管的标定(包括IGBT的保护和过载能力等)。
acs800变频器
为何要做辨识,另外99.08参数怎么不能改变输出
频率
答:
99.08是电机的铭牌参数,只要电机确定了这个参数就是固定的,和输出
频率
无关。辨识是因为
变频器
要想精确控制转矩必须要知道电机的模型参数,比如定子电阻,定子电感,漏电感,机械时间常数等,所以必须要辨识才能获得这些参数。
ACS800变频器
怎么用手操器本地启动,输入
频率
?如图,急
答:
先按一下LOC,屏左上显示L。然后按下REF,然后按上下箭头就可以了
ACS800变频器
怎么用手操器本地启动,输入
频率
?如图,急
答:
回答:这个咋哪
ACS
500是一样的面板啊!选择
频率
来源:选择好才可以修改,比如电位器,不过它的这个
变频器
显示是英文的,说明书虽说是中文,但还是很难理解!
求救!ABB
变频器ACS800
,已经运行,有
频率
设定信号,但是没有频率输出。
答:
你好,我对
ACS800
不是很了解,但是你描述的问题我好像听人提起过。应该是参数需要自整定或者电机需要进行一下优化,然后才可以正常进行控制。希望可以对你有所帮助。 :)
ABB
变频器ACS800
故障代码2310原因和解决方法是什么?
答:
ABB
变频器ACS800
报故障2310处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较;过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间,检查负载并增加斜坡时间;电机的速度或转矩振荡,...
ABB
变频器
如何为参数设置
答:
在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。ABB
变频器
工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成
频率
与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到控制电动...
ABB
变频器
(型号
ACS800
-07-1050)报temp dif 1u,查看温度,1单元72,2单...
答:
按照手册上的说法,是因为并联模块的温度超过15度产生的,超过20度报故障。有三种可能,1.流过两个模块的电流不一样倒是发热不同;2.两个模块散热能力不一样,导致温度不同;3.INT板的温度测量部分有问题,导致测温数据不对。还是先检查一下模块的风机是否正常,两个模块是否有哪个曾经更换过,老模块...
ABB
变频器ACS800
运行30分钟后出故障,代码为3220后面多次出现同故障_百 ...
答:
中间直流回路电压不足。可能由于主电源缺 相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。直流欠电压跳闸值为0.65 · U1min ,其中U1min 是主电源电压取值范围的
最小
值。对于 400 V 和 500 V 单元, U1min 是 380 V。对应主电源电 压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直 流 解决方法:检查主电源和...