开机10分钟左右 故障跳机4290,
变频器
上端排风量很小,怎么处理...
答:
风机没有滤网 你多大机型 不行就清理下灰尘。风机风量不够 就换
acs800变频器
如何在控制面板上看进线交流电压
答:
ACS800变频器
在控制面板上看进线交流电压操作步骤:1、按实际信号键进入实际信号显示模式。2、利用单上键或单下键选择某一行,由一个闪烁的光标指示所选行。3、按确认键,选择一个实际信号,用以改变实际信号组。4、利用单上键或单下键,将现有信号组菜单编号改为“01.08 MAINSVOLTAGE”——电源...
ABB
ACS800 变频器
启动后,要经过10S左右电机才启动,请问能否不要延时...
答:
可以,有一个叫做启动延时的参数,你设设就行了
低压
变频器acs800
经常报故障IGBT过温调停,怎么处理?
答:
过载了,所以会报超温。增加设备本身的冷却系统效果比较麻烦,可以想办法降低设备的环境温度,这样设备内部的温度就降下来了,那么IGBT温度就随之减下来了。简单地说:环境温度降多少,IGBT降多少。
请教,abb
变频器acs800
怎能对电机自学习?
答:
先设按电机铭牌99组的电机参数,将99.10设为STANDARD(脱开负载),如不能脱开负载则设为REDUCED,然后将
变频器
设为操作面板控制,按面板上LOC键,液晶屏上会出现一个L,再按run键,开始辨识,注意辨识时电机会告诉运转,请注意安全!
ABB
ACS800变频器
如何下载所有参数组
答:
1.首先将控制盘切换到本地状态,然后按FUNC键找到UPload将参数上传到控制盘。2.那PC套件,将控制权释放到远程,然后在菜单里点par参数,点SAVE AS保存即可。
ACS800
型号的意义
答:
ACS 800
-01-0060-3+p901 ACS 800-01 通用型中最常使用的一个系列 0060 KW数 但对应的电机无过载应用下只有55KW -3 输入电压: 三相 AC380V...415V P901 是指:CDP312R控制盘 买
变频
的时候可以直接找供应商问清楚
低压
变频器acs800
经常报故障IGBT过温调停,怎么处理?
答:
过载了,所以会报超温。增加设备本身的冷却系统效果比较麻烦,可以想办法降低设备的环境温度,这样设备内部的温度就降下来了,那么IGBT温度就随之减下来了。简单地说:环境温度降多少,IGBT降多少。
ABB
ACS800变频器
01.14 OP HOUR COUNTER运行时间记录可以复位吗?_百度...
答:
这个不能复位,就好像你不能改变保质期一样。只有风机时间,耗能,电机运行时间等可以复位。
ACS800变频器
的大小也讲KW吗
答:
ACS800变频器
是按功率算的,即KW,从型号就能看出来,KVA一般是视在功率的单位,不能混用。