11问答网
所有问题
当前搜索:
acs800变频器说明书
“ABB
ACS800变频器
”温度保护设置代码是多少?
答:
你是在说电机温度保护还是变频机器温度保护?\x0d\x0a\x0d\x0a
变频器
过温:\x0d\x0a传动单元监视着变频器模块的温度。有两种监视极限:报警极限和故障跳闸极限。\x0d\x0a增强型传动单元
ACS800
,外形尺寸R7和R8的过温监测\x0d\x0a传统上,变频器的过温监测基于功率半导体器件(IGBT)的测量...
ABB
变频器ACS800
需要设哪些参数可以让电机实现正转反转而且还可以调速...
答:
正转FWD 反转REV 见
说明书
27页。
ABB
变频器ACS800
-704-0910-7+F250+OF253 和 ACS800-104-0580-7+E205+...
答:
704代表整流模块 0910代表容量大小 7代表电压为690V F250代表进线侧交流接触器 0F253中,F253是进线侧aR快熔,前缀数字0为不含此原件。---
ACS800
-104-0580-7+E205+V991 ACS800还是
变频器
系列 104代表变频器逆变模块 0580代表容量 7代表电压690V E205代表du/dt输出滤波器 V991为模块的版本号...
abb
变频器
ASC
800
如何恢复出厂设置
答:
找到99.03按enter键进入找到Yes按enter键确认,就回复出厂设置了。
ABB
变频器ACS800
故障代码2310原因和解决方法是什么?
答:
ABB
变频器ACS800
报故障2310处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较;过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间,检查负载并增加斜坡时间;电机的速度或转矩振荡,...
哪里能下载ABB
变频器ACS800
参数设置手册
答:
http://wenku.baidu.com/view/9429cb3f376baf1ffc4fade9.html 就是
说明书
啊,说明书里面有参数说明的,当然你要是要下具体参数应用的话,一般没有。
三菱
变频器ACS800
故障代码是什么?
答:
您好!
ACS800变频器
发生故障的时间可以通过查看参数01.14(OP HOUR COUNTER)得知,我们先查看此参数,可以获得ACS800变频器的整体运行时间,之后再检查输出电流、转矩和极限字,检查并且更换光纤和电流传感器,再更换XINT板,就可以解决以上所提出的问题。除此之外,ACS800变频器发生故障的原因可能是因为过...
那位高手帮我,用ABB(
ACS800
型)
变频器
远距离控制电动机,正反转,告诉我...
答:
变频器
远距离控制电动机,正反转只需要三根线,一根公共线,一根正转一根反转线。然后根据
说明书
设置相关参数,选择控制模式。
abb
变频器ACS800
能否一拖三
答:
可以的。现场有三台37KW水泵,应用在发动机铸造冷却,工作时流量大,压力传感器实时采集系统的出水口压力并将其送入
变频器
,变频器根据反馈信号自动进行PID调节使出水口压力稳定在设定值,出水口压力调定通过位于面板上的电位器来调整,顺时针提高设定值,逆时针减小设定值。三台泵的控制方式为循环控制,当变频...
SIEMENS S7-300与ABB
ACS800
如何通讯
变频器
参数设置
答:
很简单的,GSD导入STEP7,选择PPO类型,
变频器
侧在51组参数里选择总线类型和地址,9802选择为通讯控制,99组设定电机参数就行了,其他组和通讯无关
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜