11问答网
所有问题
当前搜索:
gb502432016验收规范
gb50243
-
2016
风管法兰要求是什么
答:
法律分析:风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞。法兰外径或外边长及平面度的允许偏差不应大于2mm。同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并应具有互换性。法律依据:《通风与空调工程施工质量
验收规范
》4.3.1金属风管的制作应符合下列规定:1金属法兰连接风管的制作应符合下列规定:1)...
GB 50243
-
2016
通风与空调工程施工质量
验收规范
答:
1.0.2 本
规范
适用于工业与民用建筑通风与空调工程施工质量的
验收
。 1.0.3 本规范应与现行国家
标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB
50300配合使用。 1.0.4 通风与空调工程中采用的工程技术文件、承包合同等,对工程施工质量的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 通风与空调工程施工质量的验收除应符合本规范的规定...
gb
/t
50243
-
2016
是不是有区别
答:
新版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-
2016
》于2017年7月1日起正式实施,原国家标准《通风与空调工程施工质量
验收规范GB50243
-2002》同时废止。新规范按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则进行修编,新规范共分12章和5个附录,主要内容包括:总则、术语、基本规定、风管与配...
GB 50243 2016规范
中有提到导流片吗?
答:
工程建设国家标准
GB 50243
-
2016
通风与空调工程施工质量
验收规范
本标准正文中有两处提到导流片:4.3.6 矩形风管弯管宜采用曲率半径为一个平面边长,内外同心弧的形式。当采用其他形式的弯管,且平面边长大于500mm 时,应设弯管导流片。5.2.6 消声器、消声弯管的制作应符合下列规定:1 消声器的类别...
下列关于金属风管加固的描述,错误的是( )。
答:
《通风与空调工程施工质量
验收规范
》
GB50243
-
2016
第4.2.3款第3条规定,金属矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,都应有加固措施。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.3.1款第3条...
通风与空调工程设施
验收规范gb
50234-
2016
的通风管道厚度是多少?_百度...
答:
由于风管的压力、使用功能、所处环境等因素,一般情况项目设计会给出管道厚度。如果设计没有明确。可以参照《
GB 50243
-
2016
通风与空调工程施工质量
验收规范
》相关规定。
空调风管最大漏光点数是多少?哪条
规范
规定的?
答:
国家标准《通风与空调工程施工质量
验收规范
》
GB50243
规定。空调风管最大漏光点数为每100米16个。空调净化系统风管漏光检测应用于风管系统安装严密性(即漏风量)测试方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验。
风管标高的允许偏差值是多少?
答:
根据
GB50243验收规范
要求:明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置,应正确、无明显偏差。
中央空调水系统试压24小时允许降压多少?
答:
规范中对“中央空调水系统试压24小时允许降压多少”无规定。但规范《通风与空调工程施工质量
验收规范
》
GB50243
—
2016
有如下规定:9.2.3 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定:1 冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力...
施工
规范50243
答:
1 总 则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的
验收
,保证工程质量,制定本
规范
.1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。1.0.3 本规范应与现行国家
标准
建筑工程施工质量验收统一标准)
GB
50300—2001配套使用。1.0.4通风与空间工程施工中采用的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌风管厚度规范GB50243
gb502432016验收规范风管
通风工程验收规范2016
gb50243最新规范
gb50243一2016规范
水管穿墙套管规范要求
GB50243最新版
2016通风规范
GB50243-2016