pkpm梁裂缝超限怎么办
pkpm裂缝
宽度大于0.3
怎么办
答:
pkpm裂缝宽度大于0.3应该修改配筋
。当pkpm计算出的裂缝宽度大于0.3的时候,可以通过修改配筋,即调整实配钢筋,当配筋总量不变时,用更小的间距可以使裂缝变小。pkpm中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件。
PKPM
设计中梁出现
裂缝
如何
处理
答:
在计算裂缝时,把考虑支座影响勾上。即考虑与梁相连的板刚度对梁的影响 计算还是超限的话进行下一步 2.在右边的菜单栏上选择“查改钢筋”→“单跨修改”,来修改超限部位钢筋 一般修改钢筋的原则是 首先减下钢筋直径增加钢筋根数,其次增加配筋面积 还是算不过的话只能
修改梁高了
。
梁
挠度
裂缝超限怎么办
答:
问题一:怎么验算混凝土梁的挠度,挠度超限怎么办
1、有可能的话,梁加柱子板加梁,把跨度降下来. 2、增加配筋,不过效果不明显. 3、采用预先起拱的施工方法
,挠度可以按照扣除起拱值来计算.这个方法比较常用. 悬挑板挠度超限,可在板中布置次梁,减少板的跨度,就可以了.问题二:pkpm 梁的挠度过大怎么...
PKPM超限
了
怎么解决
答:
构造解决
,这是屈曲失稳上的问题,只能是构造解决,如加劲,加侧向支撑等。
PKPM
电算后,连接柱子和剪力墙的一些梁出现抗剪截面
超限
和剪扭超限,要...
答:
增加主
梁
的刚度。方法是改变梁的截面尺寸。减小主梁的扭矩。方法是改变次梁截面尺寸,或者增加次梁分担弯矩。次梁点铰接,
PKPM
计算时次梁弯矩释放,不传递给主梁。(不建议使用,次梁弯矩实际上还是存在的)
...毫米之类可以不处理?如果超过了范围该
怎么处理
? 小弟刚学建筑对此不...
答:
这与构件所处环境及混凝土种类有关,并分
裂缝
控制等级及最大宽度值。粗略说一类环境时普通混凝土构件0.3mm。具体内容较多,见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》正常使用极限状态验算一节第3.4.5条。超过了允许范围不多,可进行封闭,应请原设计人来分析原因,委托设计院出
处理
方案,不能自行隐盖!
pkpm
支撑柱、梁配筋
超限怎么解决
?
答:
1、首先查出
超限
的原因,在
梁
信息中有抗剪,还是抗弯不足。抗剪最好的办法就是加大截面高度。如果高度有限制可以加腋,抗弯不足,需要调整截面尺寸或材料强度。2、超限简介:超限是指货运车辆的载货长度、宽度、高度和载货质量超过规章制度规定的限度。为加强对超限运输车辆行驶公路的管理,维护公路完好,...
pkpm
裂缝
显示红色 是什么原因?受什么影响?
答:
在
PKPM中
,红色的数据基本都表示
超限
。
裂缝
显示红色,是因为裂缝超过规定限值。在钢筋混凝土构件中,
梁
和板的裂缝都受钢筋直径影响较大,可以将较大直径的钢筋等强代换成直径较小的钢筋,裂缝会减小,若仍然超限,就增加钢筋数量。
PKPM中梁
配筋
超限
如何调整
答:
改换构件截面高度,重新输入计算。通过对配筋混凝土的有限元分析以及和试验结果的对比可以得出,配筋混凝土的收缩应变分析中应考虑徐变的作用,忽略徐变的作用将对收缩应变产生较大的误差。配筋率的大小对徐变的影响也不同,配筋率越高,徐变越小,相同配筋条件下,不同加载龄期下混凝土徐变相近。当跨厚比较...
PKPM
电算之后,有一些连接柱子和剪力墙的梁出现 抗剪截面
超限
、剪扭截面...
答:
想这些情况,往往有很多人采用加大柱截面、用双柱、
梁
端铰接等,这些方法都不太合理。较好的
处理
方法是短梁加宽、加腋、加牛腿等。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
pkpm裂缝超限怎么改
裂缝超限怎么办
pkpm怎么处理变形缝
pkpm右支座裂缝不满怎么办
盈建科梁的裂缝超限怎么解决
pkpm梁超筋超限了怎么解决
pkpm梁挠度超限怎么办
盈建科梁裂缝超了怎么办
支座裂缝超限如何处理盈建科