plc输出公共端接24
...用PLC上的24VDC直接给一个小的24V继电器供电,并且用
PLC的输出
...
答:
COM为
输出的公共端
,OUT PUT为
输出端
。DC24V的+,-端子为
PLC的
24V的输出。KA为要接的继电器
PLC的输出端
COM接的是24V,那么它的输出点闭合时能输出多大电压?多大...
答:
如果是继电器
输出
的,COM
端接
的是DC24V的高电位(+),那么,从Y的接点输出的也是DC24V的高电位(+),继电器输出的也可以接交流220V的电压,最大的允许电流为2A。驱动继电器没有问题。如果是晶体管输出,COM端不允许接DC24V的高电位,也不可以接交流电,只可接DC24V的低电位(-),那么,从Y的接点...
plc
脉冲
输出
不知道是高低电平,想接到外部设备上,对方
公共端
24V,要给它...
答:
输出
是低电平的话直接把Y信号和外部设备连接, 同时把外部设备和
PLC 的
24V-短接就行了。如果必须用继电器隔离的话,线圈这段根据
PLC的
正负极性连接,供电由PLC侧提供;触点控制外部设备,电源由外部设备提供。继电器隔离注意
PLC端
信号的频率和脉冲宽度,如果频率过高或者脉冲宽度过短建议使用光耦隔离。
PLC的公共端
什么情况下接220V什么情况下接24V?
答:
PLC输出的公共端
在外部负载是220V时接220V,外部负载是24V时接24V
三菱
PLC
FX1N-40MR的
输出端
如何接入24V电源?
答:
三菱的FX1N-40MR是继电器输出类型的
PLC
它的
输出公共端
是COM1,COM2,。。。COM5。如果你要控制24V的正,那么就把24V电源正端的接到输出的公共端,
输出端
Y接到被控器件的正端,被控器件的负
端接
回到24V电源的负端。如果你要控制24V的负,那么就把24V电源负端的接到输出的公共端,输出端Y接到被...
三菱
plc
让它y0到y7
输出
24v正要怎么接
答:
要使三菱
PLC输出
24V,步骤如下:在
输出端
Y的
公共端
处接入外部24V直流电源的正极 程序中编写代码,使得Y0到Y7吸和 将任意一个Y的输出端,和外部24V电源的负极接到设备上,设备获得24V直流电
请问各位大虾们,台达
plc
上各个接线端子的含义,还有S/S,24V,24G是什么...
答:
24V和24G是
PLC
内部电源(
输出
用!),S/S是输入
端的公共端
,高、低电平都可以,接入自己的24V就是内部供电,也可以另接开关电源更稳定
PLC的输出端接
直流负载时,Y是接24V还是0V呢?
答:
PLC的输出端接
直流负载时,COM端接24V+。PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个
公共端
COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图...
三菱
plc输出
com接正
24
会烧坏吗
答:
一般不会,如果是继电器输出的,
输出公共端
COM可以接+24V,如果是晶体管输出的,一般COM端有二极管,反向截止的。但是不排除器件老化,或残次等造成会烧坏的现象。望采纳。。。
plc输入公共端
带
输出
24V,是闭合信号输入那种,
公共端接
什么,是正24V还 ...
答:
有两种情况,一种是输入公共端在内部与24V的正或者24V的负相连了,那么这种的可以不用接公共端,直接给信号就可以了。另一种情况是输入公共端内部与24V没有相连,这种的一般输入
公共端接
24V的正负都可以。具体的最好就是看手册,以手册上给出的原理图为准。望采纳。。。