plc输入公共端接0v还是24v
怎么判断
plc输入公共端接0v还是24v
答:
COM1使用+
24V
,同组的Y0、Y1、Y2、Y3接中继的线圈“+”,那么这组的中继线圈“-”
端接0V
。COM2使用0V,同组的Y4、Y5、Y6、Y7接中继的线圈“-”,那么这一组的中继线圈“+”端就接+24V。所谓电流的流入流出并没多大关系,因为
PLC
无论是晶体管型还是继电器型输出,其COM与Y端就等效成一开...
plc公共端是24v
输入信号是24v还是
0v
答:
都可以
,现在PLC的输入端采用的都是双向光耦,因此公共端接24V还是0V都可以,只要公共端与输入端之间有24V电压,就有输入信号了。望采纳。。。
PLC的
NPN PNP
输入
输出端子怎么接
答:
PNP的传感器。
PLC输入公共端接0V .信号线接到输入点
。 NPN的传感器。PLC输入公共端接24V .信号线接到输入点。
plc输入公共端
带输出
24V
,是闭合信号输入那种,
公共端接
什么,是正24V还 ...
答:
另一种情况是输入公共端内部与24V没有相连,
这种的一般输入公共端接24V的正负都可以
。具体的最好就是看手册,以手册上给出的原理图为准。望采纳。。。
三菱
PLC
上面的端口,S/S
24V
0V
这几个端口该如何接,作用是什么啊
答:
,
一般都是源型接法,24V和S/S接在一起,信号接在0V和输入端子之间
。简单的讲源型就是从24V输入信号,漏型就是从0V输入信号。输入端s/s 的作用是:PLC输入的公共端,接24V或者0V。接24V表示输入低电平(0V)有效袱贰递荷郛沽店泰锭骏,接0V表示输入高电平有效,接法如下图所示:...
CP1E
plc 输入
、输出
公共
点
是24v
还是
0V
?
答:
输入
COM点
24V和
0V都可以,根据需要。输出COM点根据输出类型来区分,继电器输出型COM点两者都可,晶体管输出型时,NPN型COM点
接0V
,PNP型COM点
接24V
,如果接反输出不能正常工作
西门子
PLC的
接线方法是怎么样的?
答:
按钮、接触器串连的是24V,接给
PLC的是0V
。4、输出端——L+端为Q点的
公共端
,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给
PLC的是24V
。5、24V电源输出——不经常使用,因为会给PLC带来不必要的负载。使用外部电源。6、不能扩展模块。7、最大数字I/O——6 DI/4 DO。
OMRON
PLC 输入端和
输出端的COM口有什么区别? 分别接+24和
0V 是
如何...
答:
1、
输入端
的COM如果
接24V
,那么X
0输入
就是0V有效(NPN)。2、输入端的COM如果
接0V
,那么X0输入就
是24V
有效(PNP)。3、输出端COM接24V,继电器输出Y0就是24V输出。4、输出端COM接220V,继电器输出Y0就是220V输出。5、NPN型集电极开路输出形式的
公共端
COM端只能接外接电源的负极(即0V)。6、PNP...
你好,谁知道FX3G系三菱
PLC的
S/S接线
端和
COM用法
是
不是一样的,谢谢,各...
答:
漏型接法:S/S端接
24V
,外部
公共端接0V
。适合外部使用NPN型传感器。源型接法:S/S端接0V,外部公共端接24V。适合外部使用PNP型传感器。具体接线方法看下面图片。三菱FX3G共负极NPN负逻辑,S/S 要取一根线接到公共端,取负极到COM就是PNP模式,正逻辑
PLC
自带了24电源,取正极到COM就是NPN模式,负...
plc输入端
com与输入点的关系
答:
信号关系。COM是
公共端
,
接0v
,和X之间是信号
输入端
关系,x
接24V
,开关闭合,COM和X之间的光耦发光端(输入端}就亮了,就给信号给PLC了。