一般反时限电流简单计算
反时限
继电器要有速断定值吗?
答:
一台
反时限电流
继电器(常用的有GL-10系列)能够同时实现三段式过流保护,即定时限过流、限时速断以及电流速断。在应用时可以根据实际需要选择设置。在电力线路上反应电流增大,并且瞬时动作的保护称为电流速断保护。电流速断保护
一般
只能保护送电线路的70%,而在系统运行方式最大且线路很短时,电流速断...
三相电机启动
电流
瞬时是正常的多少倍?正常值是额定电流吗?
答:
不用按照启动
电流
选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降
计算
,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面;4、空气开关过载也不考虑电机启动电流,按照额定电流值的倍数来整定即可。
反时限电流
继电器相比电流继电器有哪些优点,
一般
用在
答:
反时限
就是保护装置的动作时间与通过继电器的
电流
(或故障电流)大小成反比关系.优点:所用继电器数量大为减少,一种GL型电流继电器就基本上能取代定时限过流保护的电流继电器,时间继电器,中间继电器和信号继电器等一系列继电器,因此投资少,接线
简单
,而且可同时实现电流速断保护.由于GL型继电器的触点容量大,所以...
低压断路器过载保护特性为什么要用
反时限
特性
答:
首先要知道
反时限
特性是什么意思,就是
电流
越大,断路反应时间越短的意思,知道这个就可以明白如果用电器有一定过载能力,那么就能更加过载程度保护电器,有可能电流一瞬间大了,但持续时间小于反应时间,这代表电器可以承受,那么不采取保护,防止反应灵敏产生的误操作,同时如果电流变的很大,非常大,那有...
智能型塑壳式断路器瞬时动作
电流
?
答:
Ir1 是整定
电流
,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是断路器的额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A
一般
配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
肖工,请教一下过
电流
继电器【10kV继电保护】的试验项目是什么?_百度...
答:
(3) 10KV分段母线应配置的继电保护 对于不并列运行的分段母线,应装设
电流
速断保护,但仅在断路器合闸的瞬间投入,合闸后自动解除;另外应装设过电流保护。如采用的是
反时限
过电流保护时,其瞬动部分应解除;对于负荷等级较低的配电所可不装设保护。10KV系统中继电保护的配置现状 目前 ,
一般
企业高压...
一台主变的继电保护有哪些?
答:
过流保护:用于变压器后备保护。反映的是变压器故障和母线故障、馈线故障。
一般
不仅作为变压器后备,还可以作为母线后备、馈线保护后备等。过流保护包括:相
电流
、负序、零序;还有定时限、
反时限
等。间隙过流和间隙过压保护:采集变压器放电间隙的电量,对付接地故障 限制性接地保护:国外用的很多。采用零序电流...
...什么是
电流
正
时限
?2、什么是电流逆时限?3、UPS输入端为交流220V输...
答:
1、定限时电流保护都是正时限,电流保护元件启动后,经固定延时启动跳闸或发信。2、
反时限电流
保护是逆时限,当电流保护元件启动后,电流越大,动作时限越短。3、UPS输出是交流220V。4、逆变就是把直流电压变成正弦交流电压。
单向继保测试仪怎么接线及如何使用?
答:
1.交流电压/电流/
反时限电流
继电器校验 在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“基波”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流/反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,
计算
返回...
阶段式
电流
保护中整定电流从大到小排序是什么?
答:
应该是分段式保护吧。短路瞬时(短路
电流
倍数10以上)、短路短延时(短路电流倍数3-5左右)、过载
反时限
(短路电流倍数3以内)、过载长延时(短路电流倍数1.5以内)。