11问答网
所有问题
当前搜索:
一般反时限电流简单计算
怎么
计算
漏保的动作
电流
和动作时间乘积不大于30mA.s
答:
漏电保护器并不是
反时限
保护,而是瞬时动作,
电流
与时间没有乘积关系,达不到门限电流时间再长也不会动作。
...方式短路
电流
值进行继电保护整定值配合校验呢?(含多级
反时限
...
答:
继电保护整定
一般
用最大方式进行整定
计算
,用最小方式校验灵敏度。我觉得配合校验仍应该采用保护定值,即最大方式下。
变压器都有什么保护?
答:
过流保护:用于变压器后备保护。反映的是变压器故障和母线故障、馈线故障。
一般
不仅作为变压器后备,还可以作为母线后备、馈线保护后备等。过流保护包括:相
电流
、负序、零序;还有定时限、
反时限
等。间隙过流和间隙过压保护:采集变压器放电间隙的电量,对付接地故障 限制性接地保护:国外用的很多。采用零序电流...
求救高手!为什么挖沟机挖断10KV电缆后变电站跳闸 挖沟机无事故!(挖沟...
答:
保护逻辑图同上 一般情况下速断为本线路的主保护,定时限过流为本线路的近后备保护和下一线路的远后备保护。4.反时限过
电流
保护 ( I /1 )[出厂设定为
一般反时限
特性]动作原理:在保护出口投入时,任一相电流高于启动电流后根据其反时限特性启动延时
计算
至保护出口动作。在报警出口投入时,任...
一个混联系统的失效逻辑图如下图,元件ABCDE可靠性分别为RARBRCRDRE...
答:
使用在输电线路上的
反时限
过
电流
保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。288.>何谓系统的最大、最小运行方式?答案:在继电保护的整定
计算
中,
一般
都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小的运行方式...
矿井维修电工复习题
答:
A、
电流
速断B、定时限过电流C、
反时限
过电流D、热过载 119) 真空断路器的触点常采取( D )。 A、桥式触头B、指形触头C、辫形触头D、对接式触头E、滚动式触头120) 三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的( A )。 A、 1/3 B、 1/ 1.732C、 1/ 1.414 D、倍数不能确定 121)...
选择断路器时额定电流要大于它的
计算电流
,但设备在启动时的启动电流这...
答:
过载一般是
反时限
的保护,即电流越大动作时间越短。短路
电流一般
是定时限,短路电流比较大,在特定时间内跳闸,一般很快,瞬动。峰值是断路器要承受的能力值,一般短路电流在10ms时候有一个峰值,断路器要承受它,因为断路器开断时间一般是50ms左右。启动是后不跳,就是要保护电机的了,那么用特定的...
电流
保护的接线方式是什么
答:
电流
保护的接线方式有:三相三继完全星形接线,两相两继电器接线,两相三继电器接线。当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。过流保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。如果...
闸刀开关、熔断器和断路器有什么区别
答:
断路器可以频繁分合负荷电流、短路电流,灭弧能力强大,在各个电压等级中均有应用:0.4千伏按照额定电流从小到大分三种,1、即微型断路器也称空开、MCB等,一般都具有
反时限电流
保护和过载保护功能,可以外加漏电保护模块等,知名品牌有ABB、西门子、常熟等等;2、塑壳式断路器,额定
电流一般
是100A至630A,...
( )其动作时间随
电流
的大小而变化,电流越大动作时间越长,电流越小动作...
答:
以你的题目应该填(正时限电流继电器)其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越长,电流越小动作时间越短。不过,可能你的题目打错了,应该是“电流越小动作时间越长,电流越大动作时间越短。”按该题目,应填“
反时限电流
继电器”。
棣栭〉
<涓婁竴椤
9
10
11
12
14
15
16
17
18
涓嬩竴椤
灏鹃〉