11问答网
所有问题
当前搜索:
七氟丙烷气体灭火规范
下列关于
七氟丙烷灭火
系统设计说法中,符合
规范
要求有( )。
答:
【答案】:D、E 根据《
气体灭火
系统设计
规范
》GB50370—20053.3.7,在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s,在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s,A选项错误;根据3.2.9,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外开口应能自行关闭,B选项错误;根据3.2.1,
七氟丙烷
灭火...
...15-23(
七氟丙烷
洁净
气体灭火
系统设计
规范
)最新版本
答:
七氟丙烷
自动灭火系统是集
气体灭火
、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计
规范
》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点[1...
七氟丙烷
围护结构承受内压的允许压强是多少?
答:
回答:不宜低于1200 Pa。根据《
气体灭火
系统设计
规范
》GB50370-2005:3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于 1200 Pa。3.2.7 防护区应设置泄压口,
七氟丙烷
灭火系统的泄压口应位于防护区净高的 2/3 以上。也就是说承压能力不能低于1200MPa,且规范对保护区的压力过高给过处理措施,...
采用
七氟丙烷灭火
系统的条件?
答:
2.发电机房、变配电室、电厂、电站、精密仪器室、实验室、涂装设备室、油库、化学易燃品库房。3.档案馆、图书馆、资料室、美术馆、博物馆、文物馆、银行金库等场所。4.金融机构、政府机关、电视广播中心、医院、银行、大厦、工厂、等不能淋水的贵重设备房。但是针对行业的防火
规范
,对于
七氟丙烷灭火
系统...
你知道哪些关于
七氟丙烷
对
灭火
的知识?
答:
七氟丙烷
自动灭火系统是集
气体灭火
、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计
规范
》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。七...
七氟丙烷灭火
系统使用方法
答:
七氟丙烷气体灭火
装置使用方法有三种,分别为自动启动、手动启动和机械应急启动,为安全考虑,推荐使用手动启动的方式,以下时启动方法:1、自动启动:将火灾报警控制器上的控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态。当防护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,火灾报警控制器即发出声、...
悬挂是
七氟丙烷灭火
装置需要设置泄压口吗
答:
悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。
七氟丙烷气体灭火
系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳...
在
气体灭火
设计中,泄压口面积的确定及实际安装都有什么要求?
答:
根据GB50370-2005《
气体灭火
系统设计
规范
》,
七氟丙烷
灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为:\x0d\x0a1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:\x0d\x0aFx=0.15*Qx/[(Pf)^1/2]\x0d\x0a式中Fx——泄压口面积(m2);\x0d\x0aQx——灭火剂在防护区的平...
七氟丙烷灭火
装置
答:
七氟丙烷
灭火系统已经成为
气体灭火
系统市场应用最多的一种系统。目前NFPA2001(美国洁净药剂灭火系3统设计标准)、ISO14520(欧洲气体灭火系统设计标准)及GB50370(中国气体灭火系统设计
规范
)都将七氟丙烷灭火系统纳入其标准体系。徐州联安消防科技工程有限公司有着重大使命,需要依靠我们的科技力量,降低火灾...
七氟丙烷气体灭火
系统喷头变电站哪里需要设置
答:
在变电站的配电室、不间断电源(UPS)室、变压器室等。根据《
气体灭火
系统设计
规范
》GB50370-2005的规定,变电站的配电室、不间断电源(UPS)室、变压器室等场所宜采用气体灭火系统,推荐使用
七氟丙烷
灭火系统。七氟丙烷是一种高效、清洁、低毒的灭火剂,优异的电绝缘性能和灭火效果。在变电站的配电室中...