11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc2DA模拟量编程实例
求助fx2n-
2da模拟量编程
采用FX2N-2DA输出模块(0-10v),连接变频器,在...
答:
用比较指令来做条件修改寄存器呀,其实就是根据楼层工况输出不同
模拟量
请教个
三菱模拟量
处理
程序
答:
您这个型号的我没有用过,我用过AaA、FX、Q02的;触摸屏好像是870GOT,有的是老型号,有些年了,记不清楚了;Q02
PLC
、Q68ADI:FROM H0 K11 D20 K1 从第一个模块第一个AI口读取数据到D20 FROM H1 K12 D22 K1 从第2个模块第2个AI口读取数据到D22 记得
三菱
A、FX系列的也是这样,只是好像...
三菱plc
输出
模拟量
怎么写
程序
编写?
答:
根据你选用的
模拟量
模块来确认
程序
的编写,基本的框架是不变的,使用 TO 来写入你模块的缓冲存储器的BFM值,用FROM 来读取模块的BFM值,当前值、通道选择等一些你需要的参数 自己看看
三菱
特殊模块手册就好了。CPU带一个数字模块,两个模拟输入模块,顺序怎么排,是先数字量再模拟量,模块编号模拟量就...
三菱PLC
FX2N 2AD
模拟量
问题
答:
通过修改缓冲存储器BFM#0中的四位十六进制数H0000控制 O=0预设范围(-10V~10v)O=1预设范围(-20ma~20ma)O=2预设范围4~20ma)O=3通道关闭 电流输入也是有电压的,你可以看看他们的对应情况,在
程序
里比例放大看看效果。你看看
模拟量
手册,我知道
三菱
Q系列是在I/O分配里有个开关设置(相当于DIP...
三菱PLC
FX2N-16MR-2AD
2DA
-V 中
模拟量
输入端AD0 AD1输入的电压值在哪里...
答:
就在通道里面,可以先将其存入辅助继电器然后移入数据寄存器。LD X0 OUT T0 K0 K17 H000 K1 选择A/D输入通道一 OUT T0 K0 K17 H002 K1 通道一的A/D转换开始 OUT FROM K0 K0 K2M100 K2 读取通道一的数值 OUT MOV K4M100 D100 通道一的高四位一道下面的低8为上,并存入D100 ...
用
三菱plc编程
模拟量
的问题
答:
首先看 你的
plc
是哪个系列,有没有
模拟量
输入 输出模块,根据模块将输入的工程量数值转换成实际读数,4ma对应0,20ma对应4000,其他的在之间的就是比例对应关系,然后看模块手册上有程序处理的
例子程序
,直接套用就行。注意模块地址。D/A转换的也一样,通过运算处理,将实际的读数乘以4000,在除以量程,...
三菱plc
怎么将0-10v
模拟量
转成0-4000数字量
答:
PLC模拟量编程
,其实没有必要去知道它是如何转换的。工作中我从来不用知道它是怎么转换的。它们都有相应的模块进行相应的工作,当然了解一下是可以的。不同品牌的PLC在读取模拟量原理都差不多,基本都是某一通道的模拟量对应一个专用的寄存器。要了解这个你可以查看相应的说明书。
举例
子说:西门子第一...
三菱PLC
读
模拟量
输入
程序
梯形图设计
答:
基本的框架是不变,使用to来写入模块的缓冲存储器的BFM值。使用FROM,来读取模块的BFM值 当前值,通道选择等一些你需要的参数,自己看看三菱特殊模块手册就好了。
三菱PLC模拟量
的
程序
编写比较简单,一般用T0和FROM指令来编写,在编写时,要注意的是模拟量模块的位置。
请问
三菱
中
模拟量
怎么用的,假如是温度传感器,100度对应的是20MA嘛,数...
答:
将
三菱PLC模拟量
数值存储在D100中(选双字),假设是0~32000变化,做公式运算:已知当前所测得温度对应的数字值D100,也知道20mA对应32000,由于温度DA转换是线性变化的(有比例的斜线),求D100对应的模拟量是多少mA=D200?得公式为:D200=[(20-4)模拟量程÷(32000-0)数字量程]×D100当前数字值 【...
三菱PLC
模拟量
模块问题
答:
0~5A这个电流等级有些奇葩啊,你应该是搞错了,我就以4~20mA为例给你说说,首先保证模块的接线正确,单极性或是双极型差分接法,进入到模块后,看看你
模拟量
模块的分辨率是多大的,通常有16位和18位,对应分辨率有相应的工程量范围0~27648或者是0~32767,把得到的工程量以浮点形式保存到内部存储区,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜