请教个三菱模拟量处理程序

PLC-Q00J(三菱Q系列) 64AD模拟量输入模块 GT15系列(三菱触摸屏)
我用输入模块接受4~20mA的信号,通过PLC转换,输出到屏上。在屏上显示当前数值。
请教高手如何用梯形图做这程序?包括模拟量模块的设置(无智能模块)!

您这个型号的我没有用过,我用过AaA、FX、Q02的;触摸屏好像是870GOT,有的是老型号,有些年了,记不清楚了;
Q02PLC、Q68ADI:
FROM H0 K11 D20 K1
从第一个模块第一个AI口读取数据到D20
FROM H1 K12 D22 K1
从第2个模块第2个AI口读取数据到D22

记得三菱A、FX系列的也是这样,只是好像要先用到TOP H0 K2 K50 K1;其中的K50缓冲区要看模块说明;
希望对你有用;我QQ523232602,可发信
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-29
有3种办法实现。
1,采用from和to指令读写特殊模块;
2,采用U/G,直接读取特殊模块的值;
3,采用智能模块软件,直接对模块进行设置。

将AD的值读到后,经过变换,即可对应成实际的值在触摸屏上显示了。