中性点断开计算
中性点
经消弧线圈接地系统的接地电感怎么
计算
答:
在消弧线圈1档,加额定电压,测量流过的电流,用额定电压除以电流就是1档的电感,其它档位相同测量
计算
关于小接地电流系统单相接地系统电压问题
答:
小接地电流系统--小接地电流系统:
中性点
不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一项发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为"小电流接地系统"1、B、C相电压升高为原来的根号3倍,是指B、C相对地电压而言。2、电气上认为大地电压恒定为...
单相短路时
中性点
电压为0,是这样吗?
答:
不是。一相短路时只是将该相的电压变为0,而其他相的电压要根据接法来判断。与
中性点
接地方式有关,而与是三线制还是四线制无关。在中性点不接地的系统中【假设为Y型解法,三角形接法可以通过等价变换变成Y型接法】,A相短路,那么A相电压变为0,中性点电压变为相电压,未接地相的电压变为线...
变压器
中性点
的接地方式有几种?各有何特点?
答:
变压器
中性点
接地方式的安排一般如何考虑? 答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变 压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊执行方式时,应根据规程规定 或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,
计算
正常保护定值时,可...
单相电子式电能表为什么红灯闪上面数字无变化是什么原因
答:
电表坏了。这个红灯是脉冲电,就是市电交流220V输入到电能表,通过电能表内部采用电路,把220V交流电转换成等效后的小信号,输入到电能表内部计量芯片内部进行计量,计量芯片内部有累加器,脉冲输出,就是红灯闪烁,之后累加器
计算
脉冲然后推动计数器,电能表脉冲电闪烁,但是电能表上面的数字无变化,可能是...
中性点
不接地或经消弧线圈接地的电力系统,发生单相接地故障时,可继续...
答:
9.2.1
中性点
不接地或经消弧线圈接地系统,宜在变电站内安装有效的选线装置,并选用相应技术的具有判断和隔离接地故障功能的分段、联络开关,实现线路单相接地故障判断和隔离故障功能。9.2.2 当不具备装设或改造具有隔离功能的线路分段开关条件时,宜选用具备单相接地检测功能的故障指示器实现故障区段定位...
电力系统中,
中性点
未接地系统,发生单相接地故障时选择故障线路的方法...
答:
经消弧线圈接地系统,单相接地的容性接地电流被消弧线圈的感性电流补偿,因此基于基波的零序电流比幅比相原理不再成立;但消弧线圈对高次谐波没有补偿作用,因此对于5次谐波,比幅比相原理依然成立;
中性点
经消弧线圈接地系统,5次谐波的选线原理被广泛使用,但使用效果不好;五次谐波含量小,如金属性接地...
对于摩擦型基桩取桩身
计算中性点
以上侧阻力为( ),验算基桩承载力...
答:
【答案】:A
中性点
以上的部位受的是负摩阻力,负摩阻力相当于对桩产生拉力,这个力是不能承担荷载的,所以在中性点以上应该按0
计算
。
...正常情况下,为什么只能有一台主变
中性点
接地?
答:
简单来说就是为了保持大电流接地系统的零序网络中的零序阻抗不变。继保及设备都是按一个站端一个
中性点
接地进行设计
计算
的。要是两台或者两台以上主变中性点合上的时候,零序阻抗会变小得很多,这时如果发生接地故障会产生很大的零序电流,可能损坏设备或保护误动。另外也不能失去中性点,如失去中性点时...
变压器
中性点
接地方式的安排一般如何考虑?
答:
答:变压器
中性点
接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变 压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定 或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,
计算
正常保护定值时,可只考虑 变压器中性点接地的正常运行方式。当...