变压器
中性点
接地方式的安排一般如何考虑?
答:
答:变压器
中性点
接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变 压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定 或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,
计算
正常保护定值时,可只考虑 变压器中性点接地的正常运行方式。当...
中性点
接地电阻柜的电压 电流 电阻 之间的关系是怎么
计算
的,能不能用...
答:
就是欧姆定律
消弧线圈接地系统,发生谐振时是并联谐振还是串联谐振
答:
1、在补偿电网发生两相接地短路(包括两相越野接地故障)的条件下,当仅有一路进出线的变电所断开该故障线路时,不论消弧线圈是过补偿或欠补偿运行,不论断路器三相动作是否同期,均会产生过电压。当
断开中性点
带有消弧线圈的变压器、同时断路器三相动作严重不同期时,也会出现过电压。 2、补偿电网,当断开带两相接地故障的...
三相空气开关的
计算
公式是什么?
答:
三相电
计算
如下:功率=电流*电压*根号3*功率因数 电流=功率/电压/根号3/功率因数 比如空气开关是100A的,那么功率如下。100*380*1.732*0.85=55.9KW。如果是单相空气开关,功率计算如下。功率=电流*电压 比如32A空气开关,32*220=7.04KW。以下是一个理想的三相交流电压的数学式:V1 = Asin(2...
...在两个线之间并联一个阻抗,
中性点
有没有位移?
答:
中性点
没有位移。用叠加定理
计算
,先算对称y型负载的电流,再算两个线之间电压加在那个阻抗上的电流,线电流叠加后得到。
...正常情况下,为什么只能有一台主变
中性点
接地?
答:
简单来说就是为了保持大电流接地系统的零序网络中的零序阻抗不变。继保及设备都是按一个站端一个
中性点
接地进行设计
计算
的。要是两台或者两台以上主变中性点合上的时候,零序阻抗会变小得很多,这时如果发生接地故障会产生很大的零序电流,可能损坏设备或保护误动。另外也不能失去中性点,如失去中性点时...
水轮发电机
中性点
接地的原理是什么?谢谢
答:
水轮发电机
中性点
接地的原理是:水轮发电机中心点接地后,如果发电机出线中有任意一点发生接地故障(金属接地或非金属接地故障)时,能够在中心点上有电流快速反映,使相关的保护装置能够立即动作,起到提高保护装置灵敏度的作用。由于保护装置能迅速
断开
故障线路,使设备承受过电压的时间很短,这样可以使水轮...
我想知道在变电所停电中,主变
中性点
是否需要接地?
答:
主变
中性点
停电和运行始终处于接地位置。
...
计算
?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端
中性点
接地运行,高压侧电 ...
答:
你这是10KV用户电力变压器。10KV变400的,高压出线柜的电缆装设的有零序互感器对吧,你变压器是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流保护可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时...
变压器
中性点
