答:
三相电
计算
如下:功率=电流*电压*根号3*功率因数 电流=功率/电压/根号3/功率因数 比如空气开关是100A的,那么功率如下。100*380*1.732*0.85=55.9KW。如果是单相空气开关,功率计算如下。功率=电流*电压 比如32A空气开关,32*220=7.04KW。以下是一个理想的三相交流电压的数学式:V1 = Asin(2...
怎么样才算短路?
答:
在
中性点
接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其
计算
需采用电子计算机。...
电工常用
计算
公式
答:
口诀c :容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流
计算
。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上...
当发生人体单相触电时设电网为220伏电网
中性点
工作接地电阻为4欧姆人 ...
答:
电网容量大,默认电源内阻为零,
计算
流过人体的电流:I=U/(R1+R2)=220/(1700+4)=0.182A 流过人体电流是182毫安。式中R1表示人体电阻,R2表示接地电阻。
若利用对称分量法分析供电系统中的三相不对称电路,试列出各序网络方程...
答:
因此,在等值电路 中该侧绕组端点接零序等值
中性点
。 第五节、变压器的零序电抗及其等值电路 2.变压器的零序等值电路与外电路的连接 Y0/Δ接法三角形侧的零序环流 第五节、变压器的零序电抗及其等值电路 变压器绕组接法 Y Y0 Δ 开关位置 1 2 3 绕组端点与外电路的连接 与外电路
断开
与外电路接通 与外电路...
10KV的电网
中性点
不接地单相接地时的电容电流是24A,需要改中性点经消弧...
答:
⑦中国矿业大学《矿井6KV电网单相接地电流及限制方案的制定》一文指出,实验研究和仿真
计算
结果表明,当单相接地电弧电流小于10A时,电弧可自熄。⑧前苏联《煤矿供电效率的提高》专著中指出,当接地电容电流大于10A时,
中性点
应采用消弧线圈补偿方式。⑨美国EBASCO公司认为,为了减少单相接地故障对设备的损坏程度...
变压器的
中性点
为什么接地作零线?如果不接地,那么我们平时触一火线就...
答:
采用星型接法就存在一个
中性点
的问题,到底是接地还是不接地呢,对于110KV以上高压变压器,一般为了限制过电压水平是需要直接接地,或者经过电阻或消弧线圈接地。还有一些并列运行变压器,因为一个中性点的存在相当于潮流分析中一个节点,所以这个中性点需要经过严密的
计算
分析,才能决定接地或者不接地。对于低压...
中性点
经消弧线圈接地的电网,当采用欠补偿方式时,下列哪项描述是正确...
答:
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第18.1.7条规定,
中性点
经消弧线圈接地的发电机,在正常情况下,长时间中性点位移电压不应超过额定相电压的15%,脱谐度一般不大于10%(绝对值),消弧线圈分接头宜选用5个。脱谐度
计算
如下:ν=(IC-IL)/IC。式中,ν为脱谐度;IC为电网回路的...
在
中性点
直接接地系统上,凡运行变压器的中性点都必须直接接地 这个错在...
答:
变压器
中性点
接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变 压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定 或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,
计算
正常保护定值时,可只考虑 变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修...
变压器
中性点
接地电阻柜的接地电阻值怎么
计算
的?
答:
和变压器是一样的,共用接地装置。100KVA及以下的变压器,不能大于10欧 100KVA以上的变压器,不能大于4欧