中频炉
工作时三相进线电流不平衡是为什么?与
变压器
有关吗?
答:
这是大功率整流元件(一般是可控硅)的问题,检查三相整流元件和相应的触发电路,应该有一相的整流元件或者触发电路有问题,排除后这个问题就会解决的.
600
千瓦
的用电量得
用多大
的
变压器
?
答:
40
千瓦变压器
800千瓦 已知功率选变压器
中频炉变压器
正在求助 换一换 回答问题,赢新手礼包 苦等1小时: 用自己的Q怎么看别人聊天内容? 回答 苦等4小时: 哪种方式的交流最有意义 回答 苦等5小时: 如果明星没有保镖保护明星可以选择自己保护自己吗? 回答 苦等6小时: 你终于嫁人了也祝福我孤独择日而终 ...
多台电机总功率500
KW用多大
的
变压器
答:
变压器
一般讲视在功率,单位为千伏安。你上面说的500
多千瓦
其实是电机的有功功率。视在功率与有功功率的关系是:S=P/COSΦ COSΦ一般为0.8根据计算有功功率500/0.8=625千伏安。用一台630千伏安的变压器余度太小,长期运行影响寿命,所以应该买台容量为800KVA(千伏安)的变压器。变压器的系列:500KVA 630KVA 800KVA...
1台
中频炉
、2台热处理炉超
变压器
容量,
采用
优先供电中频炉,控制热处理...
答:
当然可以。你原来这三台用电设备应该都有各自的控制柜吗?在
变压器
后再加一主控柜,给三开关分别控制给三设备供电,在变压器输出侧母线上取电流样,监控负荷,整定继电器,控制其中一出线开关的分合,就可以投切一路的供电了。如
中频炉
本身有调整功能,还可把采样给它,实现自动调整。至于报警功能更简单...
为什么
中频炉
加热圈被炉内的氧化铁短路后,电网电压会急剧升高导致同一电 ...
答:
最好的办法是:办公室的电不要和
中频炉
共用一个
变压器
。株洲金瑞中高频设备有限公司专业中频感应加热和电阻加热设备。要想不停电那最好买个UPS电源,停电时候用电池供电。参考资料:www.hnzzjr.com
中频炉变压器
有六个线(a.b.c.a1.b1.c1)一个零线怎么接带互感器的电表...
答:
你说的是十二脉整流的炉子吧,哈哈哈abc是
变压器
星接端子,a1b1c1是角接端子,你就把电表接在星接电路里巴,然后电量乘二就可以了,因为两个
中频
柜出力是调到相同的啊。
有没有专修
中频变压器
及
中频炉
的示波器
答:
用普通的示波器即可。
4X35平方钢芯铝线距离
变压器
700米降压是
多少
答:
电压与电流和电阻有关,没有用电的情况就是没有电流,电压损耗为零。导线的电阻=700/35/35=0.5714欧,电压损耗=电流X电阻,通过1A的电流就0.57V。如果你用40
千瓦
的
炉
,电流=40/1.732/0.38=60.77A,电压损耗=60.77X0.5714=34.727V。超过三相用设备的电压损耗7%(即是26.6V的电压),不能...
电网谐波的问题
答:
电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波
炉
等电力电子设备和电器设备的
使用
。在这些设备集中使用的地区,如工厂车间、公寓大厦、居民小区、写字楼、酒店商厦等,谐波污染相当严重,电源质量明显下降。特别是三次谐波会产生特别高的中线电流,甚至会超过相电流值,因此造成...
中频炉
是不是存在高磁斜坡干扰的问题?
答:
是有高磁斜坡干扰,可以解决,.