11问答网
所有问题
当前搜索:
中频炉用变压器多少千瓦
求9000KVA
中频炉变压器
保护定值数据,敬请高工、专家们帮忙。
答:
配的是综保吧!你应该了解
变压器
实际的负载情况才可以设定三段式保护的数值,速断保护,限时电流速断,过电流保护这几个数值上:时间是越来越长,电流数值越来越小。速断保护时间为为0S,短路电流可以设计为变压器最大输出的1.5倍(为了保护更灵敏),限时速断保护可以取变压器最大输出电流的1.1倍,...
工频炉和
中频炉
一起生产吋工频炉控制柜内
变压器
经常会烧坏
答:
过载导致的,安装过载保护装置。工频炉和
中频炉
一起生产时,工频炉控制柜
变压器
经常烧坏是因为电流过大导致电流超过额定电流,造成变压器过载,从而烧坏,可以安装过载保护装置,在电流超过额定电流时,及时切断电源,避免超载。
使用
工频炉时,应该选择正确的变压器,以满足所需的功率和电压。
一吨铸造
中频炉
应该配1000kvar电容器几块
答:
那得看你配
多大
功率的电源,和
炉
体吨位基本没什么关系
请教:
变压器
损耗问题
答:
主要还是由新增的
变压器
的空载损耗和负载损耗引起的。按国家标准,S9-1600/10变压器的空载损耗为2.4
KW
,负载损耗为14.5KW,这样你单位四台变压器按每天12小时满负荷工作,每月30天,一个月总耗电为:(2.4*24*30 +14.5*12*30)*4=27792度,(这就是大致的估算),再加上线路损耗,就是高压表与...
目前大功率的
中频炉
如何处理谐波?如果是无源滤波器的话,滤波效果如何...
答:
5、有源滤波适用于电信、医院等用电功率较小且谐波频率较高的单位,优于无源滤波。由于无源滤波的具有大容量低价位的优点,钢铁行业的滤波都
采用
无源滤波。我公司具有10年以上
中频炉
谐波治理经验,近千套中频炉谐波治理案例,无源滤波谐波滤除率单次谐波可达到90%,平均谐波滤除率可达到80%左右。详情请...
真空
中频炉用
的是什么
变压器
答:
一般是降压
变压器
,750V/375V的,跟淬火变压器差不多的,一个是隔离,一个是隔离带降压,
中频炉
的工作原理
答:
用万用表测量时,应把
炉
体翻到倾倒位置,使水冷电缆掉起,这样使断处彻底脱离,才能正确判断是否断芯。通过以上几个方面的检查,一般能查出大部分的故障原因,接下来可以接通控制电源,作进一步的检查。
中频
电源主电路合闸有手动和自动两种。对于自动合闸的系统,应该先将电源线暂时断开,以确保主电路不会...
请问老师我厂800KVA电力
中频炉变压器
、低负荷时正常、满负荷时高压熔丝...
答:
看来也许不是负荷太大的原因 可能是高次谐波在作怪 另外保险与保险座应该充分接触良好。
两个
变压器
带动一个
中频炉
比一个变压器带动一个中频炉炼铁快
多少
答:
850v、900v
中频炉变压器
的特点 节能环保、防谐波、不发热、抗短路、过载能力强、融化速度快。与常规同容量变压器相比,熔炼时间缩短20%左右,吨电耗下降80%左右、950v、1000v、1050v、1100v、1250v、1500v等十六种。(1)电气性能稳定:产品结合负载特点和电网电压波动、大气过电压情况,根据整流变压器的...
12脉
中频炉用
两个
变压器
行吗
答:
行。
中频炉
是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至1000HZ)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流。该炉12脉用两个
变压器
行。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈...