人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
埋设在混凝土内电气管线管材应用厚壁管,在密闭段区域内的管材应用镀锌钢管。2.墙板①在
人防
临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵处穿越电缆桥架、母线槽。当电缆桥架穿过临空墙、密闭墙时,应在墙体中预埋套管,套管中间设
密闭肋
,应保证一根套管穿一根电缆,井在其套管处做好密闭措施。②当
人民防空工程
作为人员掩蔽部时,未...
人防
筏板内墙下水管需要做翼环吗
答:
人防
工程中如果不是防护墙、防护密闭墙及密闭墙,那是可以预留洞的。如果是前述三种墙体则除临战封堵框外是不能预留洞的,通常是预埋套管或预埋管。无论是套管或预埋管都需要做基于密闭要求的
密闭肋
或称防水翼环。
人防套管,
人防密闭
套管,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?
答:
定额选用一般根据选用套管的图集作法按刚性、柔性、一般穿墙套管考虑。具体定额套用根据当地的定额规定选取。3、安装方法不同:(1)人防内套管安装:当
人防密闭
外墙施工时,凡穿墙的测压管、取样管与压缩空气管均按下图直接浇入密闭墙内。不得预留孔洞后安装。管道的密闭盘要按规范要求厚度选材,密闭盘焊接应...
人防密闭
套管遗漏怎么处理
答:
您好,很高兴帮您解答。对于这种情况,首先要明白密闭套管的
密闭肋
的作用。还有设计要求。因为密闭肋,根据设计要求是分一型二型还有三型的。就是密闭肋分一块两块还有三块的。甚至密闭肋,没有在套管的顶端。因为套管出墙,密闭肋就会在墙里面的。所以密闭肋的作用不是很大。风管可以直接与通风套管...
人防
气密测量管的作用
答:
用来测量
人防
门在关闭时的气密性。人防气密测量管的作用是用来测量人防门在关闭时的气密性,预留洞为镀锌钢管带
密闭肋
。
防爆套管是什么?水电
人防
资料给排水中要用到防爆套管,我想知道防爆套管...
答:
1、所谓的防爆套管,通俗说就是:防护
密闭
套管+抗力片。2、可参考下图所示,其中“抗力片”根据设计要求单面或双面安装:
防毒密闭门需要做
密闭肋
吗?
答:
凡穿越的是防护密闭墙,则不管是
多大
的管都需要做
密闭肋
。最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“电气线路明、暗管敷设防护密闭做法”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部。所以...
<
人防
工程战术技术要求>谁有 能给我传一份吗 我是做人防设计的 单位的...
答:
B、预埋管直径应与所连接的管道或密闭阀门、超压自动排气活门的接管直径相一致。C、短管预埋时应先焊好
密闭肋
,管道与管道、管道与筏栏、管道与密闭肋的连接应采用满焊。保证密封。密闭肋宽度≥50㎜、厚度≥3㎜.2、平时通风管严禁传越
人防
临空墙、门框墙;平时风管穿入防密闭墙、人防单元隔墙时不能...
人防
通风套管要在每个洞口处加吗?风管是方的,经过墙是否也要加套管呢...
答:
穿越密闭隔墙时必须加装套管,且需有
密闭肋
,在进入洁净区内的风管可以不需要加套管,直接在墙上留洞即可。
人防密闭管
电线穿管混泥土平板做法做法
答:
人防密闭
套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,还有些构筑物也需要管路穿墙而过。它的外壳一次性浇注在墙壁上,
管子
从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。人防密闭套管是人防专用的一种防水套管主要参照标准为《07FS02防空地下室给排水设施安装》,人防密闭套管主要...