11问答网
所有问题
当前搜索:
人防20管密闭肋多大
速求!!!
人防
区域顶板的配线管与非人防区顶板的配线管怎么来做
密闭
处理呀...
答:
中间用镀锌钢管加
密闭肋
两边加防护密闭接线盒 详见图集07fd02-32
人防
工程穿墙套管两端出墙距离是不是150mm
答:
24.
人防
围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管,外径为配合尺寸。风管预埋管以δ≧3钢板卷制,预埋管长度为700,两端出砼墙150;中间双面满焊
密闭肋
(δ≧5,b≧50),不焊法兰。不得用现成的钢管截断代替。在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接90o虾米弯头朝下。浇混凝土后预埋管内外除锈刷...
人防
工程从滤毒室直接进入清洁区的电气暗埋管是否需要做
密闭
处理?
答:
你好每一个地方的要求都是不一样的,我们这里的要求是电气管道如果穿越
人防
墙体都必须做
密闭肋
进行密闭处理。
人防套管,
人防密闭
套管,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?
答:
风管穿密闭墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与
密闭肋
型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。一、套管的区别见-02S404防水套管图集;1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 1000...
人防密闭管
电线穿管混泥土平板做法做法
答:
人防密闭
套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,还有些构筑物也需要管路穿墙而过。它的外壳一次性浇注在墙壁上,
管子
从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。人防密闭套管是人防专用的一种防水套管主要参照标准为《07FS02防空地下室给排水设施安装》,人防密闭套管主要...
止水螺杆规范有哪些?
答:
18.
人防
强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊
密闭肋
(δ≧4,b≧50)。19. 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,母线应...
人防
给排水穿顶板
密闭
处理
答:
通风和给排水部分出墙距离是不一样的
人防
注意事项一、建筑部分1.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。2.
密闭
通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。3.人防地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许...
人防
电气设计主要考虑哪些方面的设计
答:
GB50038-2005第5章采暖通风与空气调节图5.2.13给出密闭翼环(电气专业为
密闭肋
)为30-50mm。《
人防
技术措施》2009年修订时,根据此条并结合电气专业的特点,将密闭肋与管外壁的距离改为50mm。4 柴油电站 人防工程因为越建越大,所以涉及到柴油电站的事就越来越多,常有电话来咨询柴油电站怎么设置?区域电站怎么设置?
人防密闭肋
具体怎么设啊?急啊
答:
简单来说,就是在穿墙管外,墙中间的位置加一块矩形的钢板(3-10mm厚),(即系把钢板开孔)那块钢板就是
密闭肋
,密闭肋与穿墙管双面满焊,安装时与结构钢筋焊牢。
人防
工程中预埋的
密闭
短管是什么材料,是什么作用?
答:
人防
通风预埋的密闭短管是3mm厚的钢板,中间或两端焊接有
密闭肋
。跟预埋套管(里面走管道)不是一回事。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜