11问答网
所有问题
当前搜索:
人防20管密闭肋多大
人防
工程中,套管从人防区到非人防区穿楼板是否做抗力片和止水环?抗 ...
答:
做,抗力片和止水环不是指同一个东西。
人民防空工程
也叫
人防
工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反...
在
人防密闭
墙上开孔后如何处理?谢谢
答:
看你这个洞是干吗用的,要是走风管,应该是以前预留好的啊如果是后开洞比较麻烦,风管洞和走线洞都很麻烦 ,比方20CM的洞,你要开40CM洞加入风管(带
密闭肋
的)然后再把风管外围的洞用高强度的混凝土填实才行,走线管也是这样,工程量很大的 ...
人防
车位电路是谁管
答:
人防
车位电路是总包单位负责施工到位。人防工程强电部分按施工合同是由总包单位负责施工到位。强电管预埋时,管穿人防墙体处必须设置壁厚大于3mm的刚性套管,套管中间设置
密闭肋
。并且,预埋人防电工套管必须是壁厚大于等于2.5mm的SC钢管。在距人防墙体200mm处,必须设置密闭线盒,穿人防墙体的电线在密闭线盒...
人防
穿楼板套管用PVC管怎么整改
答:
凿掉PVC,轻微扩大洞口,重新埋置带
密闭肋
的防水套管,浇筑掺有防水材料的细石混凝土
...暖通套管穿越不同防火分区时做普通套管还是加
密闭肋
的?
答:
给排水管道穿防火分区不需要做套管,但是穿
人防
分区就需要做套管了
止水螺杆规范有哪些?
答:
18.
人防
强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊
密闭肋
(δ≧4,b≧50)。19. 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,母线应...
人防
明装线管穿墙多做法
答:
电气钢管采用钢板
密闭肋
,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊,电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm,通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。穿过
人防
护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套...
干货!
人防
工程施工32个技术关键点?
答:
2、
人防
强、 弱电井、 各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋 4~6 根管径为 50~80mm, 壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管, 作为备用管。 具体做法为两端出墙 100, 中间双面满焊
密闭肋
( δ≧4, b≧50) 。 3、 各类母线槽、 桥架不能直接穿越人防临空墙、 门框墙、 外墙...
人防
工程施工技术关键点
答:
1、
人防
围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管, 外径为配合尺寸。 风管预埋管以δ≧3 钢板卷制, 预埋管长度为 700, 两端出混凝土墙 150; 中间双面满焊
密闭肋
( δ≧5,b≧50) , 不焊法兰。 不得用现成的钢管截断代替。 在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接 90o 虾米弯头朝下。 浇...
请问
人防
通风
密闭
套管怎么制作
答:
3mm的钢板,根据管径大小卷曲,如DN600的,就是666mm的直径了,卷好后好加
密闭肋
,就是止水,用5mm的钢板,满焊一圈。密闭肋要5到10CM宽。除锈,刷防锈漆,就可以了,简单!参考资料:到10
棣栭〉