11问答网
所有问题
当前搜索:
什么是反时限保护
高压侧正序
反时限保护
是
什么
意思?
答:
当前世界上的交流电力系统一般都是由ABC三相组成的,而在三相电力系统中,正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。其中正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。 负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。 零序:ABC三相相位相同,哪一相也...
负序电流
保护是什么
原理?
答:
汽轮发电机的长期允许负序电流为6% ~ 8%发电机额定电流;水轮发电机的长期允许负序电流为12%发电机额定电流。对不对称负荷、非全相运行以及不对称短路引起的转子表层过负荷,50MW及以上A值(转子表面承受负序电流能力的常数)大于等于10的发电机,应装设定
时限
负序过负荷
保护
。
什么叫
‘’
反时限
断路器‘?’
答:
反时限
断路器就是比正常断路器多了一个反时限过流
保护
,也就是电流越大断路器动作时间越快
什么是反时限
基准电流
答:
装置设有反时限过流保护,可由软压板进行投退。本装置共集成了3种特性的反时限过流保护,用户可根据需要选择任何一种特性的
反时限保护
。特性1、2、3采用了国际电工委员会标准(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)规定的三个标准特性方程,分别列举如下:以上三个方程式中,I为故障电流;t为动作...
在继电
保护
中,定
时限
过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
动作时间t1+△t III:定
时限
过电流
保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
具有
反时限
安秒特性的元件就具备
答:
控制与
保护
开关电器集成了传统的断路器接触器、过载保护继电器、变压器、启动器、隔离器等主要功能。具有远程自动控制和就地直接人工控制功能、面板信号指示及声光信号报警功能、过压欠实保护功能、断相及缺相保护功能、过载
反时限
定保护功能、能够接通、承载并分段规定的非正常条件下的电流 ...
微机
保护
中开入与开出、跳闸与合闸有
什么
区别,各种怎么用的?_百度知 ...
答:
1、所起作用不同:
保护
中开入,保护中开出,针对的是通断状态的量。跳闸与合闸针对的是开关的状态,是开入开出的一部分。2、所属类型不同:开入与开出是接收开关状态的或送出的接点信号。跳闸与合闸是对开关的操作,送出的接点信号。3,适用范围不同:保护中开入,保护中开出的适用范围大。
电气中说的正比
时限
特性是
什么
意思
答:
指电流越大,
保护
动作时间越短。由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法。触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点...
...请回答下列问题。下列关于转子绕组过负荷的
反时限
部分整定表述不正确...
答:
【答案】:B 根据DL/T684—19994.5.2条的要求选择,同时也应符合GB/T14285—20064.2.10条的要求。
定时限过电流
保护
和
反时限
过电流保护的优缺点。
答:
缺点:在具有多级
保护
的线路中,靠近电源端的过电流保护动作时限长,速动性差,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。
反时限
过流保护 优点:外部接线简单,继电器数量大量减少,只需一种GL型电流继电器,而且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护;在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点...