11问答网
所有问题
当前搜索:
使用电流互感器的注意事项
请问一只
电流互感器
可以同时装电流表和电能表不
答:
但应当
注意
,
电流互感器的
二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响
使用
。低压电流互感器的二次线圈不应该接地。由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使...
电流互感器的
作用是什么?
视频时间 00:55
电流互感器
方向穿反向会
有什么
现象
答:
电能表计时,必须要
注意电流互感器的
极性。只有电流互感器的极性连接正确,保护装置和仪表才能正确动作。表计的极性接错了,会引起有功、无功功率表的反指,有功和无功电能表反转;在差动保护中,由于一侧的电流互感器二次回路极性接反,而引起带上负荷后保护误动作事故是经常发生的。
电流互感器
大电流会烧坏吗
答:
总之,在正常使用条件下,电流互感器能够承受大电流并不会烧坏。然而,在出现短路、过载、接触电阻过大或穿线错误等异常情况下,电流互感器可能会过热导致烧坏。因此,在
使用电流互感器
时,应确保按照设计要求进行安装和接线,避免长时间超负荷运行,以保证
电流互感器的
正常工作和安全使用。
互感器
为什么分p1和P2
答:
电流互感器的
p1代表进线端,p2代表出线端。如果极性接错时,功率和电能表不能正确测量,某些保护继电器会误动作。电流互感器的p1代表进线端,p2代表出线端。 如果极性接错时,功率和电能表不能正确测量,某些保护继电器会误动作。 电流互感器的接线原则电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重...
电流互感器
如何穿线
答:
3、
电流互感器
与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流。4、可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。【
使用注意事项
】:1、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以...
电流互感器
如何选用?
答:
5.按用途分:测量
用电流互感器
:
电流互感器的
测量绕组,在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。保护用电流互感器:电流互感器的保护绕组,在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。6.按绝缘介质分:干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。浇注式电流...
电流互感器
参数问题
答:
3、
电流互感器使用注意事项
(1)极性连接要正确。电流互感器一般按减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感器并联时,全造成短路事故。(2)二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二...
电流互感器
变比该怎么选择?具体方法是什么?
答:
电流互感器的
变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
电流互感器
能否直接短接
使用
答:
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时。它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的
工作状态接近...