使用电流互感器的注意事项
电流互感器
耐压试验
有什么注意事项
答:
电流互感器
耐压试验由于涉及到高压,所以要
注意
如下安全
事项
:1、凡试验区域应设置安全围栏,无关人员不得进入;2、注意施工
用
电安全;3、每次高压试验开始前,必须指定专人负责监护,并通知在附近工作的其他人员;4、高压试验区域应设安全围栏,并挂“高压危险”警示牌;5、高压试验设备的外壳必须接地。
电流互感器
耐压试验
有什么注意事项
答:
6、被试设备的金属外壳应可靠接地。高压引线的接线应牢固并应尽量缩短,高压 引线必须
使用
绝缘子支持固定;7、现场高压试验区域及被试系统的危险部位及端头应设临时遮栏或拉绳,向外悬 挂“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人警戒;8、高压试验合闸前必须先检查接线,将调压器调至零位,并通知现场...
为什么不允许
电流互感器
长时间过负荷运行?
答:
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的
工作状态接近短路。
电流互感器的
工作原理和
使用注意事项
漏电保护器的工作原理
答:
从上式中可看出,只要二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多,即可将一次侧的大
电流
变为二次侧的小电流。测出二次电流的大小后,乘上变流比即可得到一次侧电流的数值。漏电保护
器的
工作原理 当
用
电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,
互感器
中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为...
电流互感器
倍数是怎么看的啊?
答:
3、测量法 使用合适的仪器和设备,可以通过测量电流互感器的一次电流和二次电流来计算倍数。首先将电流互感器连入电路,然后使用正确的电流表测量一次电流和二次电流,并计算二者之间的比值,即可得到电流互感器的倍数。
使用电流互感器的注意事项
1、使用正确的倍数:确保选择和使用与电路需求匹配的电流互感...
电流互感器
接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影...
答:
如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。如果
用
在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。2、
电流互感器的
P1 P2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转,但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准...
电流互感器
怎么会爆炸啊?
答:
1、绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大
电流
;2、过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;3、二次短路也会导致;4、熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备。此外,电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部...
电流互感器的
精度有哪些级别
答:
0级。1、校验
用电流互感器
精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级
电流互感器的
准确度。2、 计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级 3、测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。
电流互感器
和电压
互感器有什么
区别?
答:
主要区别是正常运行时工作状态(工作原理)大不相同,主要表现为:1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路 2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而
电流互感器的
一次却内阻很大,以至可以...
电压
互感器的使用注意事项
有哪些?
答:
3、电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。4、电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。5、一次侧并接在线路中。二、电流互感器
使用注意事项
:1、根据用电设备的实际选择
电流互感器的
额定变比、容量、准确度...