11问答网
所有问题
当前搜索:
使用电流互感器的注意事项
电流互感器
开路后
有什么
后果?
答:
工作原理:在发电、变电、输电、配电和
用
电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。对于指针式的电流表,
电流互感器的
二次电流大多数是安培级的(如...
简述
使用
电压
互感器的注意事项
答:
5 电压互感器接线时,应
注意
一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。 6 电压
互感器的
一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修
用
。
配电箱电表带
互感器
怎么安装
答:
将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过即可。接
互感器的
信号线S1,S2,
用
1.5mm的多芯铜线,将三个互感器上S1、S2端子引出。用户需要
注意
电压互感器是要接电源的。
电流互感器
不需要电源。将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的...
电流
超过多少安就要装
互感器
?
答:
电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。电流互感器一、二次额定电流之比,称为
电流互感器的
额定互感比:kn=I1n/I2n 因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已...
三相四线制接
互感器
,电表读数要怎么看
答:
正确读取电表上的读数,比如为:X。查看进电表的电源线上是否从
电流互感器
上接出,如果没有电流互感器,是直接接的主电源线,则读数为所耗电能,即X度点。如果有电流互感器,查看互感器电流比值。比如电流比为200:5,电表读数乘以电流比:X*(200/5)=40X,即所耗电能为40X度电。
电压
互感器
在
使用
中
有哪些注意事项
答:
电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行。电压
互感器的
接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要
注意
极性的正确性。电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、...
加入
互感器
对电器
使用
有影响吗
答:
若从P2穿过时,S1接电表出线端,S2接进线端,称反接式。 按顺序接 3、6、9端子接
电流互感器的
S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 1、4、7端子接电流互感器的S2出线 10接零线,两种接线方式的电表均正转,违反上述接线时电表则逆转。要
注意
的是,一、一般情况选择正接,电流互感器...
漏电保护
器使用注意事项
答:
在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。4、控制回路的工作中性线不能进行重复接地。重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在
电流互感器
中会出现不平衡电流。当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作。5、被保护的
用
电设备与漏电保护器之间...
三相四线制接
互感器
,电表读数要怎么看
答:
为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。如需计算某一
用
电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配有互感器,还需要乘以
互感器的
倍率。(以上计算方式仅供参考,实际以电费账单发行详情为准。)希望我们的回答能对您有所帮助。
电流互感器
穿心匝数?
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出
电流互感器的
穿心匝数。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...