变压器维修保养计划要求怎么写 大虾们帮帮忙

如题所述

一、正常检查
1、检查变压器开关柜电压指示在5700-6600V范围内
2、检查变压器开关柜电流指示在0-78A范围内
3、检查变压器呼吸器内吸潮剂的颜色是否变色、是否达到饱和状态
4、检查变压器外壳接地是否良好
5、检查变压器的油色是否正常有无渗油、漏油现象
6、检查变压器的温度和温升是否过高冷却装置是否正常 散热管温度是否均匀散热管有无堵塞现象
7、检查变压器运行声音是否正常
8、检查变压器油枕和充油套管内的油位高度是否在规定范围内(20%-50%)瓦斯继电器内有无气体
9、检查变压器的套管是否清洁有无破损裂纹及放电痕迹防爆管上的防爆膜是否完整 10检查变压器各引线、接头有无发热、松动现象外壳接地线是否良好。
二、停电检修
1、检修油位计调整油位
2、检修安全保护装置包括储油柜、压力释放阀安全气道、气体继电器等
3、检修油保护装置
4、检修测温装置包括压力式温度计、电阻温度计绕组温度计、棒形温度计等
5、检修分接开关切换装置、传动机构及动、静触头并进行调试
6、检查接地系统
7、检修全部阀门和塞子全面检查密封状态处理渗漏油
8、清扫油箱和附件必要时进行补漆
9、清扫外绝缘和检查导电接头包括套管将军帽
10、按有关规程规定进行测量和试验
 10.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比
 10.2测量绕组连同套管一起的泄漏电流、tgδ值和直流电阻(所有分接头位置)
 10.3测量铁芯对地绝缘电阻
 10.4用2500V摇表测量绝缘电阻一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁对 地≥5MΩ注意拆除接地片。若达不到以上要求请做干燥处理一般启动风机吹一段时间即可 11、检查瓷套有无损坏密封垫是否老化必要时更换
12、储油柜的检修
13、放出储油柜内的存油
14、打开气体继电器检查继电器触点接触是否良好浮子上下活动是否灵活有无卡阻现象
15、清扫内外表面锈蚀及油垢并重新刷漆
16、检查吸潮器玻璃罩应完好并进行清扫
17、更换吸附剂一般采用变色硅胶并在顶盖下面留出1/5-1/6的空隙。

注:正常使用时每两个月以及开始使用前需进行正常检查发现异常情况应及时汇报进行消除。变压器小修至少每年一次在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修一次。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考