答:
4)—冷冻水出水、冷却
水回水
低温保护防止蒸发器内冷冻水温度过低造成结冰现象,对于机组冷却水的出水和进水进行高温和低温保护,防止因温度过高而发生机组喘震和低效率运行, 同时又防止冷却水温度过低而使机组不能正常工作。5)—对于
冷冻水供
、回水之间采用
压差
保护 防止因压差过低而出现空系统最不利点的...
电动
压差
旁通阀质量怎么样?
答:
以下是电动两通阀(电动二通阀)行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,以下是2022-2023年国内一线十大阀门品牌企业厂家,但是仅供...
冷冻水
比例阀控制进水还是
回水
答:
回水
。
冷冻水
比例阀的作用是根据外部信号来控制阀门的开度,实现冷冻水的自动调节和平衡,防止进出水口产生过大的
压差
和流量不匹配等问题,回水的温度相对较高,进水的温度相对较低,阀门更倾向于控制回水。
请问高手麦克维尔
压差
式水流开关上面的铜管被弄成这样了,正常吗?是...
答:
您好!麦克维尔
压差
式水流量开关所需的水流压强检测值,是根据此管供给的。为了配合,满足压差式水流量开关需要的压强值,这只管子管径大了一点,水流压强过大,这时就故意简单的将此管作一个逆时针的调整性扭曲,改变管径,以减缓水流量,
增大
水流阻力,减小压强,以使压差式水流量开关的两端
水压
平衡,...
水循环中央空调
水压
低有
什么
坏处?家用
答:
水压
低产生气蚀,损坏循环泵,也可以造成流量不足或者循环过慢,
供回水
温差4度没有问题,正常。您所说的水压不重要,重要的是
压差
多少?1.3公斤=0.13mpa,0.6公斤=0.06mpa,压力表几乎不动,请把您的运行状况叙述清楚我才可以给您判断。末端出风温度、水管径、设计与额定水流量、机组制冷量。需要...
中央空调
冷冻水
和冷却水 压力怎么计算?
答:
冷冻水
一般控制
压差
就可以2.0~3.0bar,开放式的冷却水一般供水3.0bar,计算就是根据你的需求将压损加上你的需求就是你的水泵的出力
浅谈空调水系统的设计与施工?
答:
2.冷却水系统水质较差时,应设计旁滤系统,过滤冷却水。3.在有结
冻
危险的地区,冷却塔间歇运行时,为防止冷却塔水池结冰,应设加热管线。室外冷却水管应保温。冷却塔漂水
过大是
施工调试中经常遇到的问题。其主要
原因
是冷却水量超过额定流量。调节冷凝器进出水阀门,观察出水压力表,把
压差
控制在额定范围内(一般压差为0.08...
汽车二次泵
什么
意思啊 ?干什么的?
答:
二次空气喷射系统应用在汽车上,用以减少排气中的HC和CO排放量。二次喷射系统的布置方案为:空气泵将新鲜空气送入发动机排气管内,从而使排气的HC和CO进一步氧化和燃烧,即把导入的空气中的氧在排气管内与排气中的(HC)和(CO)进一步化合形成水蒸气和二氧化碳(CO2),从而降低了排气中的(HC)和(...
中央空调的供,回集水器之间的平衡管是起
什么
作用?
答:
那根管上应该装有个电磁阀,空调上叫比例
压差
调节阀,或压差旁通管。是用来确保主机
冷冻水
流量的。当用户端装有温度控制用的两通电磁阀时,就要安装这个旁通管,若用户端达到温度,大量用户的两通电磁阀关闭,冷冻水的流量将越来越小,当流量低於主机要求的最小流量时,主机就会保护停机或发生结冰冻裂...
变频器水冷系统如何运行?
答:
6、调节阀的开度。二、按照程序控制的顺序自动开/关冷水机组、水泵、冷却塔及相应的开关阀,也可由操作人员通过计算机远程操作各台设备的启停或开关,自动/远程方式可切换。三、根据预先设定的日程表的安排,自动顺序开启或关闭冷水机组、水泵及相关设备。四、根据
冷冻水供
、
回水压差
自动调节冷冻水差压旁通...