冷冻水供回水
管旁通管作用
答:
这要看这个旁通管是装在什么地方了:1 装在空调主机
供回水
管路之间,是为了反向冲洗蒸发器,或断开主机,化学清洗管道用的。2 装在末端的供回水管路之间,是手动调节系统水流量,避免因末端用户太少而造成主机供水量过少;这里应该接的是比例
压差
调节阀,手动的估计是造价方面考虑的折中方案。3 装在...
冷水机组水温度开关应安装在哪里?进水管还是出水管?
答:
同时安在进水管上,不知你是出于什么考虑。如果是手动平衡阀,也可以按在进水管上,如果是自力式
压差
控制阀则需要在购买前向厂家说明情况,因为压差阀分为供水型和
回水
型。再有不明白的询wangkai618@sina..冷水机组还没有开机出水和进水温度低? 有
很大
关系的.如果水温太高,冷却水没有快速循环(
水压
...
暖通空调节能问题?
答:
(3)系统检测到任何一个
冷冻水
的水流开关报警后将停止有关机组的运行,并技入另一机组运行。(4)DDC控制器根据制冷机组的运行累积时间,每次启动累积时间最少的一台制冷机组,以达到机组运行时间的平衡。冷冻水系统中总供水,总
回水
之间的
压差
值(△P)与系统中的差压设定值进行比较后,控制旁通阀的开...
循环水系统节能改造哪家做的好呢
答:
4)—冷冻水出水、冷却
水回水
低温保护防止蒸发器内冷冻水温度过低造成结冰现象,对于机组冷却水的出水和进水进行高温和低温保护,防止因温度过高而发生机组喘震和低效率运行, 同时又防止冷却水温度过低而使机组不能正常工作。5)—对于
冷冻水供
、回水之间采用
压差
保护 防止因压差过低而出现空系统最不利点的...
请问图中这个在
冷冻水供回水
总管之间的设备是
什么
?
答:
压差
旁通阀,...在冷却
水供回水
总管间设电动调节阀,当水温低于18℃时,电动阀按比例开启,一部分循环水由旁通管流回,与低温水混合,提高冷却水温度,保证机组能够正常运行。
开利30HR225水冷机组怎么接水管,那是进水和出水
答:
假定冷却塔已经关闭了,则需要减小冷却水阀门开度。尽量保证水冷机组排气过热度在20℃左右(排气温度-冷凝温度),是绝对安全的。国标的水冷冷水机组名义工况:
冷冻水
7℃出水,12℃
回水
,冷却水32℃进,37℃出,算上1-2℃趋近温差,蒸发温度应在5-6℃,冷凝温度应在38-39℃。关冷冻泵的时候,主要是...
请问中央空调的
压差
旁通阀是
什么
样的?
答:
以确保主机
冷冻水
的流量不小于主机厂家要求的最小值。
压差
旁通阀的入水口接在主机出水口,也就是分水器上;压差旁通阀的出水口接在水泵的入水口(水泵压水进主机),也就是集水器上。常见的压差旁通阀有自力式压差旁通阀与电动的比例积分调节阀。外型差别
很大
,不知道您的系统装的是那种?
【请教】关于
压差
旁通阀
答:
变频水泵 的频率不可能一味地降低,如果其频率下限值提供的流量小于冷机最小允许流量时,还是需要
压差
旁通阀 的。如果变频水泵频率下限值提供的流量大于等于冷机最小允许流量,我认为可以不需要压差旁通。
...所有的控制阀门均应装在风机盘管
冷冻水
的
回水
管上?
答:
你所述的控制阀门是电动二通阀吧,其实你认真看可能会发现,二通阀有水流方向的。这还不是主要的,二通阀阀体是活塞方式的常闭的,在通电后会打开,如果二通阀长期不用或者用的时间久了可能会出现动作不了的情况,或者较大的
压差
会出现误动作,在
回水
上压差就会比较小,不容易出现误动作。
空调
冷冻水
设置真空脱气机和水处理器
答:
空气
冷冻水
设置真空脱气机和水处理器的作用:1、空调真空脱气机脱氧采用
压差
脱气原理,可适用于任何水,它的极强的脱气能力可保证快捷的脱除内的游离性气体和溶解性气体,使得能够可靠地运行。2、空调水处理器,空调循环水系统存在着诸多不稳定性,极易引起系统结垢,腐蚀,生物粘泥及菌藻滋生等不良问题,...