冷冻水供回水压差大什么原因
冷冻
机的原理
答:
工作原理:将空气冷却至露点温度以下,空气中的水气即凝结成水。将凝结水排除再加热即可获得低湿度的空气。空气的冷却来源可使用
冷冻
机的冷媒、冰水或卤水,现代冷冻除湿机通常采用冷冻除湿机专用压缩机制冷。高标冷冻除湿机原理湿度概念。制冷剂运行原理 进入冷凝盘管的高温气态制冷剂通过盘管壁与盘管外侧喷淋...
冰箱
冷冻
室一般是多少度?
答:
冰箱
冷冻
一般是多少度:冷冻室一般是18℃以上。水到零摄氏度以下就结冰了,这是绝大多数人的认识。食物中含有大量的水这不假,但这些水同时含有大量的盐、糖等物质。食物中只要有液态水存在,就等于是为各种细菌的繁殖提供了必备的条件。1、冷冻室门分类使用透明保鲜盒,可以收纳长时间久放的物品,如...
冰箱
冷冻
室为啥是-18℃?
答:
7、如果是直冷式冰箱,当
冷冻
室里的冰霜厚度超过6毫米后,就要及时进行人工除霜了,避免降低制冷效率。8、如果冰箱断电前压缩机正在工作,必须过五分钟后再通电使用才行。因为压缩机工作时突然停电了,此时的高压管和低压管两端的
压差
非常大,如果马上通电,就会导致压缩机电机无法启动,而电流快速上升,...
集水器和分水器之间的
压差
旁通回路
什么
作用?
答:
当室内负荷变化
很大
时,比如冷负荷变小,盘管不需要太大的冷水,这时候
冷冻水
可以直接经旁通回路由分水器流到集水器,起到调节流量,调节负荷的作用!
冷冻水回水
管上旁通管上的部件有
哪些
答:
这要看这个旁通管是装在什么地方了:1 装在空调主机
供回水
管路之间,是为了反向冲洗蒸发器,或断开主机,化学清洗管道用的。2 装在末端的供回水管路之间,是手动调节系统水流量,避免因末端用户太少而造成主机供水量过少;这里应该接的是比例
压差
调节阀,手动的估计是造价方面考虑的折中方案。3 装在...
楼宇自动化系统方案说明?
答:
监测冷冻水泵手/自动状态;控制冷却水泵启停;监测冷却水泵运行状态;监测冷却水泵故障报警;监测冷却水泵手/自动状态;控制采暖水泵启停;监测采暖水泵运行状态;监测采暖水泵故障报警;监测采暖水泵手/自动状态;监测冷却塔高/低液位;控制冷却塔风机启停;冷却水塔高/低液位报警;测量
冷冻水供
/
回水
间的典型
压差
;测量冷冻水/采暖...
建筑通风空调系统中的防火排烟设计?
答:
分、集水器之间设置了由总供、
回水压差
控制的带旁通阀的旁通阀组。5.3 风柜控制:(1)用风柜回风温度控制设在风柜
冷冻回水
管的电动三通阀(比例、积分)的通水量,以维持室内的设定温度。(2)配备风机的电机变频装置,以便根据控制要求改变风机转速,达到改变风量及节能的目的(变频器留有接入回风温度信号的接口)。6、管材...
自力式
压差
旁通阀的用途是
什么
?
答:
自力式
压差
旁通阀应用于冷/热源机组的保护。安装于集、分水器之间旁通管上,保证机组流量不小于限制值。科斯曼压差旁通对于压力值的感知十分敏感,可以更好的进行压力调节。
风冷式冷水机报警压缩机电流高的
原因
答:
假定冷却塔已经关闭了,则需要减小冷却水阀门开度。尽量保证水冷机组排气过热度在20℃左右(排气温度-冷凝温度),是绝对安全的。国标的水冷冷水机组名义工况:
冷冻水
7℃出水,12℃
回水
,冷却水32℃进,37℃出,算上1-2℃趋近温差,蒸发温度应在5-6℃,冷凝温度应在38-39℃。关冷冻泵的时候,主要是...
饭店建筑空调系统节能设计方法?
答:
2.3 空调水系统节能目前许多饭店的空调水系统突破了传统的设计模式,对一级泵系统进行变流量运行,运行效果良好。冷冻水
大
温差技术是饭店空调水系统节能的另一项有效途径。通常标准冷冻水的供回水温度是7/12℃,而大温差
冷冻水供回水
温度可以设置为7/17℃。在满足用户舒适性要求的条件下,冷冻水大温差技术能够减少冷冻水...