冷却水
? 冷却水的进
出水
温差一般是多少才正常?谢谢回答每一个问题...
答:
防冻液不仅仅是冬天用的,应该在全年使用。汽制车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机
冷却水
。冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差,
温度
为7~12度;冷却水温差为5度,标zhidao准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其它温差设计都是非标工况。
中央空调的
冷却水
回水
温度不能超过
多少,一般
出水
回水温度多少正常?_百度...
答:
这个具体每一个品牌不一样的。还是具体机型有一定的区别。一般最高的
出水温度
35度。回水25-30
中央空调进
出水温度
是多少
答:
中央空调进水温度是7℃,
出水温度
12℃。从节能的角度考虑要适当提高冷冻水温度、降低冷凝水温度。冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度之间有8-10度的温差。7-10度,7-15度,说的都对;若按出水15度调试,那末端出风也就在24左右。
中央空调
冷却水温度
多少正常?
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,
出水温度
是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,
冷却水
是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度...
...是多少呢?还有
冷却水
的温度(进水温度,
出水温度
)是多少么?
答:
根据溴化锂溶液的物理性质,有一张溴化锂溶液结晶线图表 比如60%浓度的溴化锂溶液在24℃左右结晶,此时机组内溶液的安全温度应该加上10℃,就是应该在34℃以上,否则,会造成结晶。
冷却水温度
底限在18℃,有的机组在16℃,低于这个温度,机组也工作在不安全区,溶液容易结晶。夏季由于外界气温的变化,冷却...
冷却
塔
出水温度
的极限值是多少?
答:
b.湿球温度对冷却塔出水温度的影响非常大。c.通常天气预报的温度是指干球温度,湿球温度永远低于干球温度。冷却塔可将
水冷却
的最低温度是多少?冷却塔出水温度实际上
不能
等于或低于湿球温度,一般情况下
出水温度高于
湿球温度3℃以上,即逼近度t2·t1≥3℃。逼近度越小越难达到。如果要将出水温度降到...
中央空调的
冷却水温
答:
制冷剂的冷凝温度在35-40℃之间的时候中央空调机组的效率比较高。因此
冷却水
的
出水温度
一般在32-40℃之间,回水一般比出水低5度到7度之间。
冷却水
系统供回水上下限
温度
?
答:
冷却水
进水
温度
一般为室外温度;回水温度是室外环境温度+4到5摄氏度。通常冷水机的生产厂家会注明,进水温度 20-40度, 进
出水
温差2-10度。
晶闸管
冷却水出水温度
最高应是
多少度
答:
40℃。晶闸管在使用的过程中
冷却水
的
出水温度
最高是在40℃的。晶闸管简称SCR,是一种大功率电器元件,具有体积小、效率高的优点。
中央空调的冷冻水的
温度
是多少
答:
空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;
冷却水
温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。从节能的角度考虑要适当提高冷冻
水温度
、降低冷凝水温度,冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度...