冷水机组冷却水进水最低温度
冷水
主机和
冷却
塔的进出水
温度
是否必须一样?
答:
冷却机组
和冷却塔的进出水温没有硬性要求必须一致,因为冷却塔温降不能时常保持一致,冷却塔的降温会受大气的影响,最简单的处理方法是在购买冷却塔时告诉供应商你的要求是什么,要求达到
冷水机组
的使用条件即可。可要求冷却塔的出水
温度
小于或等于冷水机组的温度。这样即可使用。
冷却水温度
过低会导致中央空调不能启动吗
答:
1
冷却
水温过低导致高压过低,引起低压偏低,可能发生低压报警;2适当的冷却水温降低可增加过冷,制冷量增加,但冷凝
温度
过低时压差减小,制冷量反而下降;3冷却水温过低因环境负荷过低引起,可能
机组
长期卸载在
最低
级别运行,对机组回油不利而跑油 4冷却水温过低导致高低压差小,有些压缩机靠压差供油,可能...
水冷式
冷水机组
经常出现
冷却水
水温偏高的报警,什么原因?
答:
造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为
冷却水温度
很高,而且快速升高;外界
气温
高,水路短,可循环的水量
少
。这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
冷水机
出水
温度
过低保护是怎么回事
答:
冷水机出水
温度
若过低,则控制器面板上会显示E3报警,原因一般是在北方冬天的时候,晚上环境温度过低而又停止使用冷水机,使
冷水机冷却水
的温度下降,到了第二天再次开启冷水机的时候而出现的出水温度过低报警,只需要适当加入热水提高水温,待冷水机水温升高了,报警自然会消除。
冷却水
和冷冻水分别是什么?
答:
冷冻水是把空调的冷量通过管道与水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。
冷却水
是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道。水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。
螺杆式
冷水机组
5种常见故障及处理方法分析
答:
4.清洗冷凝器,去除结垢和堵塞,提高冷凝效率。二、低压故障 故障现象:
机组
出现低压报警,可能是由于制冷剂不足、冷却水水温太低或冷冻水过少等原因导致。处理方法:1.检查制冷剂添加量,确保制冷剂充足,如有泄漏需及时修复并补充。2.调整
冷却水温度
,如水温过低,可适当关闭冷却塔阀门或提高冷却水温度...
直燃
机冷却冷水温度低
会怎么样?
答:
直燃
机冷却冷水温度
低会导致以下问题:1. 燃烧不充分:
低温
下的水很难吸收热量,导致
冷却水温度
过低,燃烧室内的温度也会降低,从而使燃烧不充分。2. 油泵润滑不良:直燃机的油泵需要循环引入冷却水来保持润滑,若冷却水温度过低,会导致油泵润滑不良,影响机器的正常运转。3. 引擎寿命缩短:低温下的水...
使用风冷式
冷水机
有什么要求?
答:
二、定期检查
冷水机
冷媒是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据
气温
(冬季、夏季)
温度
变化,冷水机压力显示也有所不同,冷水机正常工作时,一般高压显示11-17kg,低压显示3-5kg范围内均为正常现象。 三、检查冷水机散热水系统是否正常,
冷却
水塔风扇及洒水轴是否运转良好,冷水机...
冷水机组
排气
温度
过低而且低压报警是什么原因/
答:
冷水机组
低压故障是由于压缩机吸气压力过低,压缩机正常吸气压力为0.4~0. 6MPa,当吸气压力低于0. 2MPa,就会导致低压保护继电器动作,当吸气压力过低,回气量缺少,制冷量达不到要求,就会产生不必要的电能损耗。1、检查冷却水是否
温度
过低,当外界温度过低,
冷却水低温
开机运行时;或冷冻油温度过低,制冷...
冷水机
高压低压多少正常
答:
冰水机低压报警如何解决?1、
冷却水温度
过低当外界温度过低,
冷却水低温
开机运行或冷冻油温度过低时,制冷器无法得到完全分离,会产生低压故障。解决方法:冷却水温度过低,可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度;冷冻油温度过低,可对
冷水机组
延长预热时间,等冷冻油温度回升即可。2、蒸发器堵塞蒸发器...