11问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组冷却水进水最低温度
冷水机组
的冷凝
温度
和蒸发温度都代表什么意思 一般情况下都是多少度...
答:
冷凝
温度
是制冷剂在冷凝器中液化时的温度,对于水冷式冷凝器,冷凝温度一般比
冷却
水温高3-5℃;蒸发温度是制冷剂在蒸发器中汽化时的温度,蒸发温度一般比所需水温低2-3℃。冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差。冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中...
格力大型
冷水机组
壳管
温度
达到多少需要通泡清洗?
答:
一、冷凝器温差的计算冷凝器清洗重点在于关注:冷冻水进、出水温,
冷却水
进、出水温,冷凝压力、蒸发压力。我们可以计算端温差,将冷凝压力、蒸发压力换算成对应冷凝饱和
温度
与蒸发饱和温度,若触摸屏上可查询冷凝温度与蒸发温度,该值即为对应的冷凝饱和温度与蒸发饱和温度。如下所示:若计算出端温差>5℃...
空调
冷水机组
的蒸发器的冷冻水的
温度
一般是多少(具体温度)?是不是一般...
答:
一点浅见可供参考:五度温差取决以下几方面 1,冷媒特性蒸发冷凝
温度
2,水的比热 3,水在管道内的流速 4,水与制冷剂的最大换热效率 5,其他 具体 的呢,我想应该有一系列具体专业的公式计算,当然很繁琐,但我想最终五度温差是计算得出的一个换热效率最理想的温差了,如果一个系统运行温差大于或者...
冰
水机
的工作原理是什么?
答:
再由水泵将
低温冷却水
送入需冷却的设备,
冷水机
冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,再通过制冷系统将
水冷却
。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水,因此,冷水机是一种标准的节能设备 通俗点就是可以一直输出比环境
温度低
的冰水,你哪里需要降温就可以采用,可以直接冷却,也可以间接换热...
冷水机组
的
冷却水
出的
水温度
超40度对机组有害么?冷却水出水温度不能超过...
答:
冷水机组冷却水
出水
温度
可以超过40℃,只要不超过50℃,就不会对冷水机组造成任何不利影响。从现行的产品对应国家标准的角度来说,水冷冷水式机组在制冷模式运行时,机组可以安全运转的冷却水出水最高温度就是50℃。冷却水温度越高,机组本身工作效率越低,制冷降温能力越差,耗电量越大。
中央空调
冷却水
水温过低对冷冻
机组
有什么危害
答:
中央空调
冷却水
水温过低对冷冻机组绝对有危害,冷却水过低会对机组造成低冷媒保护停机,同时也会使压缩机冻油打不上来,会损坏压缩机。每一种设备运行都需要有一定的条件,只有在该条件下才能达到其额定工况。
冷水机组
的冷却水也一样。一般冷却水在冷水机组设备规定的
温度
范围内对冷水机组影响不大。但如果...
水冷式
冷水
螺杆制冷
机组
有哪些故障
答:
解决方法:如果冷凝器表面脏污,需要清洗冷凝器表面;如果散热风扇故障,需要更换散热风扇;如果
冷却水温度
过高,需要降低冷却水温度。四、电气控制系统故障 电气控制系统故障也是水冷式
冷水
螺杆制冷
机组
中常见的故障之一。这种故障通常是由于控制线路故障、电器元件损坏或电源不足等原因引起的。当出现这种故障时,...
水冷式螺杆
冷水机组
?
答:
制冷系统投资计算 设备是工业生产的重要物资装备,涉及到多种因素,如性能指标、自动化水平、智能化程度等等,包括整体配置,
冷水机组
系统设备、材料、安装费用等等。水冷式螺杆制冷机组,运行费用制冷系数较高,投资费用较低,并且具备较好的节能效果(相对于吸收式机组,)。而离心式机组制冷效率稍低于水冷...
水冷式
冷水机组
,
冷却水
的
进水温度
和冷冻水的出水温度对机组性能的影响...
答:
冷却水进水温度
越低,出水温度越高,制冷量越大。冷冻水则相反
空调冷冻水和
冷却水
有什么区别?各用在什么地方?
答:
二、
温度
不同 1、空调冷冻水:空调冷冻水是热的,吸收了大量热量。2、空调
冷却水
:空调冷却水是冷的,通过冷冻水系统释放了大量热量。三、作用对象不同 1、空调冷冻水:空调冷冻水在室外冷却塔中进行冷却。2、空调冷却水:空调冷却水在
冷水机组
蒸发器中进行冷却。