11问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组冷却水进水最低温度
风冷
机组
与水冷机组正常高、低压一样吗
答:
不一样。风冷
机组
高压压力一般比水冷机组高2-4公斤,水冷机组,冷却水
温度
正常会比
气温低
3度,水的换热系数也比风高,所以,以R22为例,水冷机的标准工况为
冷却水进水
30度,出水35度,高压压力14公斤---14.5公斤,风冷机组一般高压压力16公斤到18公斤左右。风冷机组提高高压压力,也就提高了排气温度,...
冷水
空调操作规程盘点 你应该了解的知识!
答:
2、
冷水机组
在非紧急状态下,禁止按急停按钮的方式停机。3、做冷水机组运行记录时,只允许查阅记录表中的相关内容,其他参数及操作键禁止操作。4、冷水机组每运行半小时要注意观察冷却水的进出水温度情况,
冷却水温度
不得超过40度。如果水温过高,应检查冷却水量或冷却塔风机的工作是否正常。5、注意各水泵...
空气压缩
机冷却水
的水质,水温有哪些要求
答:
这类事故在国内外已屡见不鲜。因此,为了保证
机组
安全运转,提高机组工作效率,降低能耗,对
冷却
水中的悬浮物、pH值、水的暂时硬度、有机物、含油量和
进水
、排出水的
温度
作如下规定:(1) pH值在6.5~9之间的非酸性水。(2) 悬浮物含量一般不大于25Mg/L。(3) 有机物含量一般不大于25Mg/L。...
冷水机
压缩
机温度
范围是多少?
答:
一般压缩机的
温度
范围分为三种:高温、中温和
低温
压缩机,但是在具体蒸发温度区域的划分上并不统一⌄一般的温度范围为:高温压缩机 -10~10℃;中温压缩机-20~-10℃;低温压缩机-45~-20℃;用户对
冷水机组
的温度要求不同,配用的压缩机也不一样。想购买冷水机的话,个人比较湖南中能温控这...
发电
机
运行过程中对定
冷水温
有什么要求?
答:
温度)符合发电
机
运行的有关要求。同时,系统还必须控制进入定子线圈的压力、温度、流量、温度、水的导电度等参数,使其运行指标符合相应的规定。发电机线圈冷却水的温度范围为40-50℃。设有自动调节装置对入口水温进行调节,
冷却水温度
波动范围不大于2℃。线圈出口水温不得大于85℃。
冰水
机
油槽
温度
过低会停机吗?
答:
螺杆机组,排气温度低于65度时,油气分离不好,会有大量冷冻机油被带出压缩机,造成压缩机缺油。冷凝温度过低,会造成机组回气压力低,压缩机低压保护停机。离心机排气
温度低
,会造成喘震,机组保护停机。一般
冷水机组
,
冷却水温度
不低于20度,不高于40度
冷却液温度
过低,不仅浪费了热量,而且还会引起一些...
冷水机组
的
冷却水
参数是进出水温37/32度,水塔也是对应的进出水温37/...
答:
1、选择的依据有很多,温差和流量可以计算出
冷却
塔的冷却能力,需要用多大的(
最低温度
要看当地的湿球温度)2、根据
冷水机
的的制冷量功率来计算 根据1和二的计算结果对比下,就能准备核算出冷却塔的选型 您可以提供下冷水机的参数,我帮你算下。
水冷式
冷水机
回水的
温度
为什么不能高于40度
答:
水冷式冷水机哪家供应商好 进口的:有麦克维克,约克,特灵,大金等; 国产的厂家就特别多了,主要需要考虑售后和成本吧 水冷式
冷水机组
,冷却水的进水温度和冷冻水的出水温度对机组效能的影响?
冷却水进水温度
越低,出水温度越高,制冷量越大。 冷冻水则相反 昆山水冷式冷水机哪家好? 苏州奥...
水源热泵制冷时
冷却水温度
不要超过多少度?
答:
冷却水出水温度可以超过40℃,只要不超过50℃,就不会对
冷水机组
造成任何不利影响。从现行的产品对应国家标准的角度来说,水冷冷水式机组在制冷模式运行时,机组 可以安全运转的冷却水出水最高温度就是50℃。
冷却水温度
越高,机组本身工作效率越低,制冷降温能力越差,耗电量越大。
中央空调
冷却水
和冷冻水温差一样,流量应该有差别吧
答:
冷却水
和冷冻水进出水温差一样,但空调机组的冷凝量和蒸发量不同,所以水流量肯定不同。比如,一台名义制冷量是100kW的水冷
冷水机组
,其标准工况下的冷冻水流量应该在17.2m3/h,而由于其冷凝热量大概在120kW左右,虽然冷却水进出水
温度
差也是5度,但其所需要的冷却水流量却在20.6m3/h左右。也就是...