11问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙钢筋搭接位置
谁能好好讲一讲关于
墙体钢筋
错开问题?为什么外墙要内外错开,有四个高...
答:
剪力墙
是承受竖向重力荷载和抵抗水平作用的墙,其竖向分布筋及水平分布筋是墙的基本抗震构造措施配筋,竖向分布筋的接头除一二级抗震的加强层外,允许在同一高度
搭接
;水平分布筋的搭接也只须相邻
钢筋
错开≧500即可。见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》9.4.6-1、9.4.6-2两条。或见11G101-1:
剪力墙
结构,C40砼,内墙受压
钢筋
同一水平
位置
接头率能做到100%么?还是应...
答:
1、
剪力墙
竖向
钢筋
是可以100%接头的,具体条件看11G101-1图集的70页右上角有图示。一、二级抗震等级非底部加强区、三、四级抗震、非抗震等三种情况是可以在同一区段
搭接
的 2、提醒一下,内墙剪力墙不全是受压钢筋。同时搭接的百分率限制和混凝土强度是没有关系的。
剪力墙
竖向
钢筋搭接
长度按照1.2还是1.4
答:
搭接
长度应为1.4LaE。2、暗柱部位的
剪力墙
竖向
钢筋
,当剪力墙的抗震等级为三、四级时,允许在楼层出100%搭接,此时其搭接长度应为1.6LaE,若钢筋接头截面百分率为50%时,其搭接长度应为1.4LaE。3、记住,搭接长度总是按钢筋接头截面百分率,系数分别为1.2;1.4;1.6。
约束边缘柱
搭接
的
位置
11G101与12G901为何不一样,绑扎搭接是否要预留500...
答:
因为
剪力墙
边缘构件纵向
钢筋
连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的绑扎
搭接
:≥500 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。绑扎搭接要预留500。该图上的节奌,墙柱类型属“约束边缘构件”;代号为“YBZ”;约束边缘构件YBZ构造。即该构造要求必须按本图规定...
剪力墙
水平分布筋伸入约束边缘柱时长度
答:
对此,06G901-1进行了补充,就是说墙的外侧水平
钢筋
也可以锚入暗柱中,就是说外侧水平钢筋应该伸至暗柱最外侧的钢筋内侧做90度弯,90度弯锚长度不得小于0.8倍的钢筋抗震锚固长度。三、对
剪力墙
拉筋的起始
位置
及布置的平面形状做了规定,拉筋应该从每一楼层楼面向上的剪力墙第二道水平钢筋开始布置,墙...
钢筋
接头(机械连接,焊接,
搭接
)能否留在后浇带的
位置
上?请大神指点~并...
答:
顶板浇筑砼后应及时剔毛,剔毛后将砼碎渣清理干净,不能有松散的碎渣残留在表面上; 2、剪力墙纵向钢筋偏位情况较轻可以将钢筋根部剔凿,按照1:6进行打弯纠正;否则应使用同规格同型号的钢筋植筋。3、
剪力墙钢筋搭接
长度为1.2lae,连接
位置
出结构面即可,但是相邻竖向钢筋接头应该错开,两接头间距为(...
剪力墙
竖向
钢筋
接头在下料时没有没有考虑错开搭接,致使
搭接位置
...
答:
1.若是没有浇混凝土之前,就用补插
钢筋
的办法,长度为1.2LaE,使其街头不在同一区段。2.若是已浇筑混凝土:a.用后植筋技术对部分钢筋植筋,并做拉拔试验。b.由设计单位出方案或者协商,接头处补加一根钢筋,但都要有设计单位书面同意。
钢筋
接头一般应该在框架梁的什么
位置
答:
框架梁的上部支座
钢筋
在净跨的1/3处接头,从柱边算起。下部钢筋在支座处接头,也是从柱边算起,且一般不允许在跨中的任何
位置
接头。可以看03G101-1的55页~60页。相关信息:框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与
剪力墙
相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,对于框架梁还有...
装配式混凝土
剪力墙
结构节点及接缝设计要点有哪些
答:
装配式混凝土
剪力墙
结构节点及接缝设计要点如下:1、装配整体式结构中现浇部分构件设计与全现浇结构相同。预制结构构件应根据结构整体分析的结果,进行构件承载能力极限状态及正常使用极限状态的计算,包括承载力、变形和裂缝宽度的验算,并应对结构构件的节点及接缝进行承载力计算。2、预制结构构件的设计和构造...
柱子
钢筋
的
搭接位置
在什么地方?
答:
柱子
钢筋
的搭接的要求有:(1)加密区内不可以搭接(2)
搭接位置
基础顶面三分之一楼面六分之一具体要求:主要是指绑扎搭接,关于搭接位置,各种构件各有各的要求,不可一概而论。有些重要构件,当受力纵筋直径超过规定值,16或22或25或28时,就不允许绑扎搭接而只许机械连接,甚至不允许出现连接点。...